7.2.2017, 16:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2. Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии? Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок? В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат. |
|
|
![]() |
7.2.2017, 20:13
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
|
|
|
7.2.2017, 21:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей. Да, я понимаю, уставки такие: Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280 уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560 Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А уставка КЗ заводская 4000 А Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400 Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. |
|
|
8.2.2017, 0:57
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям. |
|
|
olegrf Очень странно работают автоматы 7.2.2017, 16:14
zendo057 Если вставки колиброванные то зависит от инерционн... 7.2.2017, 17:42
-Mike- Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной,... 7.2.2017, 18:35
olegrf Цитата(-Mike- @ 7.2.2017, 18:35... 7.2.2017, 19:17
Сергей ДД А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с пар... 7.2.2017, 21:50
olegrf Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 21:50) А у В... 7.2.2017, 22:01
Сергей ДД Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01) Двухтран... 7.2.2017, 22:09
zendo057 Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:01) автомат ... 7.2.2017, 22:48
olegrf Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 22:09) Здесь... 7.2.2017, 22:49
Сергей ДД Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:49) Вообще 4... 7.2.2017, 23:59
olegrf Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 23:59) Оно в... 8.2.2017, 0:14
Null У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 ... 8.2.2017, 6:55
olegrf Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает до... 8.2.2017, 7:52
Сергей ДД Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 7:52) Отключает... 8.2.2017, 21:32
olegrf Цитата(Null @ 8.2.2017, 6:55) У АВ на 400... 8.2.2017, 8:57
xzero84 Отсутствие селективности по току (и по времени).
О... 8.2.2017, 9:04
olegrf Цитата(xzero84 @ 8.2.2017, 9:04) Отсутств... 8.2.2017, 9:14
Null Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 9:14) Да, будем... 8.2.2017, 12:21
E87EH Как правильно написали здесь - предохранители похо... 8.2.2017, 13:11
olegrf Вроде бы определили, что КЗ происходит после автом... 8.2.2017, 21:48
-Mike- Хорошо, что определили откуда кз.
А вообще-то, т... 9.2.2017, 5:23
S-cream olegrf, определили во сколько происходит срабатыва... 9.2.2017, 8:18
olegrf Про опилки не знал, возьму на заметку
ВРУ потреби... 9.2.2017, 9:34
Гость У КЕАЗов плохо настраивается электронный блок уст... 11.2.2017, 16:07
Dyushes Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/... 13.2.2017, 11:48
Гость Цитата(Dyushes @ 13.2.2017, 11:48) У тран... 13.2.2017, 16:59
Pantryk ЦитатаВы не должны ставить такие автоматы
Это вы п... 13.2.2017, 17:36
Dyushes Вводной судя по характеристике (85 кА) соответству... 14.2.2017, 8:16
as938 Если кому надо таблица для настройки ВА50* 16.3.2017, 2:14![]() ![]() ![]() |
|