Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена кабеля на подобный , кабель по проекту слишком жёсткий нужно заменить на более эластичный

Evgeniy45
сообщение 3.2.2017, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.1.2017
Пользователь №: 51075



Всем доброе время суток. Возникла проблема следующего рода. Монтируем систему автоматического пажаратушения в контейнере с газовым генератором. По проекту на разводку питания 220, 12 вольт заложен кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5. Ели кто сталкивался то понимает что это три жилы завернутые сначала в не горящую изоляцию тканеобразную, потом залиты прорезиненной изоляцией, потом все жилы накрыты негорючим составом, и наконец поверхностная изоляция пвх. Получается такой внушительный кабелёк. Гнуться в нутри шкафа соответственно всё это отказывается. Может кто подскажет чем можно заменить всё это безобразие, с такими же характеристиками. Гугля мне помогать отказалась, а сам чего то туплю безбожно.

Зарание всем ответившим благодарен безганично!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 6.2.2017, 22:13
Сообщение #2





Гости






,
Кабель под маркой ВВГНГ является наружным, его применяют с целью обеспечения электропитания:
- стационарных электроприборов, мобильных приборов
• кабель ВВГнг FRLS с хорошей устойчивостью к большим температурам;
• кабель ВВГнг LS с без дыма и газообразования при пожаре:
может прокладываться на высоте, поэтому такой кабель может быть применен при укладке электрических сетей в шахте или под землей;
технические характеристики позволяют использовать ВВГНГ LS на предприятиях химической и нефтяной промышленности.
установка и применение на промышленных строениях и высотных зданиях, имеющих повышенный класс безопасности;
установка на атомных станциях классов от 2 до 4 согласно классификации ОПБ-88/97;
использование в любых сухих и влажных помещениях;
прокладка на воздухе.
И что: вся разница - хорошая устойчивость к большим температурам (FR)?
А каким большим температурам? Всё вокруг давно горит, датчик сплавился, а питание на пульт подается. Или перегрузка на датчики по току такая что контакты вдрызг, а провод цел. Вы же знаете что никакой допнагрузки подключать в цепь к пультам не разрешается.
Думается что указание на "цепи пож. сигнализации" - это продвинутое лоби, а МЧСники просто уцепились за это и "давят" проектировщиков. Или забыли изготовители вставить слово " "МОЖЕТ" применяться для"? Всё равно ведь в шкафу разделывается до рабоче изоляции, т.е. ВВГ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.2.2017, 22:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) *
,
...
А каким большим температурам? Всё вокруг давно горит, датчик сплавился, а питание на пульт подается. Или перегрузка на датчики по току такая что контакты вдрызг, а провод цел. Вы же знаете что никакой допнагрузки подключать в цепь к пультам не разрешается.
...

Датчик, прежде чем расплавиться, должен выдать сигнал. А питание в системах пожарной сигнализации подаётся не только на пульт, но и на систему дымоудаления, пожарные насосы и пр. Выдерну часть цитаты из своего сообщения: "(цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов)" ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2017, 13:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2017, 22:49) *
Датчик, прежде чем расплавиться, должен выдать сигнал. ........."(цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов)" ...

ВВГнг LS плавится быстрее чем плавится датчик, а ВВГ нг FRLS позже -так что ли?
"наружной" - это из умных книжек, у них есть такое "понятие"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2017, 17:41
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 7.2.2017, 13:39) *
ВВГнг LS плавится быстрее чем плавится датчик, а ВВГ нг FRLS позже -так что ли?
...

Естественно, "... Силовой кабель ВВГнг-FRLS относится к огнестойким, не менее чем 90 минут может выдерживать огонь, ..."; "... Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент. ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2017, 20:39
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 17:41) *
Естественно, "... Силовой кабель ВВГнг-FRLS относится к огнестойким, не менее чем 90 минут может выдерживать огонь, ..."; "... Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент. ..."

Уже интересней. А откуда информация? А сколько минут держит LS? А что за огонь: температура, температура хвоста пламени, давление??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2017, 22:04
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость @ 7.2.2017, 20:39) *
Уже интересней. А откуда информация? А что за огонь: температура, температура хвоста пламени, давление??

Данные с сайта одного из производителей. Методы испытаний прописаны в соответствующем ГОСТ-е, ищите и обрящете!
Цитата
А сколько минут держит LS?

LS означает низкое дымо и газовыделение, а не стойкость к воздействию высокой температуры.
Извините, всю эту информацию можно быстро найти в интернете, могу только по армейски посоветовать: учите матчасть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2017, 23:10
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 22:04) *
Данные с сайта одного из производителей. Методы испытаний прописаны в соответствующем ГОСТ-е, ищите и обрящете!

LS означает низкое дымо и газовыделение, а не стойкость к воздействию высокой температуры.
Извините, всю эту информацию можно быстро найти в интернете, могу только по армейски посоветовать: учите матчасть!

что так бездоказательно? Тот же LS выдерживает температуру более120гр в течении более 1 минуты (из того же интернета). Срабатывание датчиков и всех устройств не зависит от времени горения кабеля если не тушится очаг возгорания где проложен кабель. ГОСТы - не являются документами обязательного выполнения. Могу ответить тоже по армейски: ракетные отражатели должны краситься в тот же цвет , что и трава.
Так что версия лобирования определенной марки кабеля ВВГ нг ... для нужд изготовителей различной пожарной трихамудрии остается единственно верной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2017, 0:22
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 7.2.2017, 23:10) *
... ГОСТы - не являются документами обязательного выполнения. ...

В каком документе это утверждается, без документального подтверждения это просто сотрясание воздуха, не более. По-этому большая просьба указать такой документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Evgeniy45   Замена кабеля на подобный   3.2.2017, 13:34
- - haramamburu   именно так же мотивируют Елехтри, прокладывающие Ш...   3.2.2017, 14:17
- - Олега   Цитата(Evgeniy45 @ 3.2.2017, 13:34) Гнуть...   3.2.2017, 14:19
|- - Гость   Цитата(Олега @ 3.2.2017, 14:19) "Всё...   6.2.2017, 19:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 6.2.2017, 19:28) ... Тольк...   6.2.2017, 20:11
|- - Олега   Цитата(Гость @ 6.2.2017, 19:28) или нет? ...   6.2.2017, 21:44
- - Гость   , Кабель под маркой ВВГНГ является наружным, его ...   6.2.2017, 22:13
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) Думается ...   6.2.2017, 22:24
||- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 6.2.2017, 22:24) ... На...   6.2.2017, 22:30
||- - Олега   Цитата(savelij® @ 6.2.2017, 22:24) На одн...   7.2.2017, 0:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) , ... Ци...   6.2.2017, 22:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) , ... А...   6.2.2017, 22:49
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2017, 22...   7.2.2017, 13:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.2.2017, 13:39) ВВГнг LS ...   7.2.2017, 17:41
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 17...   7.2.2017, 20:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.2.2017, 20:39) Уже интер...   7.2.2017, 22:04
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 22...   7.2.2017, 23:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.2.2017, 23:10) ... ГОСТы...   8.2.2017, 0:22
|- - Ant29   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2017, 0...   8.2.2017, 4:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ant29 @ 8.2.2017, 4:02) ФЗ о техни...   8.2.2017, 9:39
- - S-cream   ЦитатаВВГнг LS плавится быстрее чем плавится датчи...   7.2.2017, 14:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены