Замена кабеля на подобный , кабель по проекту слишком жёсткий нужно заменить на более эластичный |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена кабеля на подобный , кабель по проекту слишком жёсткий нужно заменить на более эластичный |
3.2.2017, 13:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 51075 |
Всем доброе время суток. Возникла проблема следующего рода. Монтируем систему автоматического пажаратушения в контейнере с газовым генератором. По проекту на разводку питания 220, 12 вольт заложен кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5. Ели кто сталкивался то понимает что это три жилы завернутые сначала в не горящую изоляцию тканеобразную, потом залиты прорезиненной изоляцией, потом все жилы накрыты негорючим составом, и наконец поверхностная изоляция пвх. Получается такой внушительный кабелёк. Гнуться в нутри шкафа соответственно всё это отказывается. Может кто подскажет чем можно заменить всё это безобразие, с такими же характеристиками. Гугля мне помогать отказалась, а сам чего то туплю безбожно.
Зарание всем ответившим благодарен безганично! |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
6.2.2017, 22:13
Сообщение
#2
|
|
Гости |
,
Кабель под маркой ВВГНГ является наружным, его применяют с целью обеспечения электропитания: - стационарных электроприборов, мобильных приборов • кабель ВВГнг FRLS с хорошей устойчивостью к большим температурам; • кабель ВВГнг LS с без дыма и газообразования при пожаре: может прокладываться на высоте, поэтому такой кабель может быть применен при укладке электрических сетей в шахте или под землей; технические характеристики позволяют использовать ВВГНГ LS на предприятиях химической и нефтяной промышленности. установка и применение на промышленных строениях и высотных зданиях, имеющих повышенный класс безопасности; установка на атомных станциях классов от 2 до 4 согласно классификации ОПБ-88/97; использование в любых сухих и влажных помещениях; прокладка на воздухе. И что: вся разница - хорошая устойчивость к большим температурам (FR)? А каким большим температурам? Всё вокруг давно горит, датчик сплавился, а питание на пульт подается. Или перегрузка на датчики по току такая что контакты вдрызг, а провод цел. Вы же знаете что никакой допнагрузки подключать в цепь к пультам не разрешается. Думается что указание на "цепи пож. сигнализации" - это продвинутое лоби, а МЧСники просто уцепились за это и "давят" проектировщиков. Или забыли изготовители вставить слово " "МОЖЕТ" применяться для"? Всё равно ведь в шкафу разделывается до рабоче изоляции, т.е. ВВГ? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.2.2017, 22:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
, ... А каким большим температурам? Всё вокруг давно горит, датчик сплавился, а питание на пульт подается. Или перегрузка на датчики по току такая что контакты вдрызг, а провод цел. Вы же знаете что никакой допнагрузки подключать в цепь к пультам не разрешается. ... Датчик, прежде чем расплавиться, должен выдать сигнал. А питание в системах пожарной сигнализации подаётся не только на пульт, но и на систему дымоудаления, пожарные насосы и пр. Выдерну часть цитаты из своего сообщения: "(цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов)" ... |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.2.2017, 13:39
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Датчик, прежде чем расплавиться, должен выдать сигнал. ........."(цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов)" ... ВВГнг LS плавится быстрее чем плавится датчик, а ВВГ нг FRLS позже -так что ли? "наружной" - это из умных книжек, у них есть такое "понятие" |
|
|
Evgeniy45 Замена кабеля на подобный 3.2.2017, 13:34
haramamburu именно так же мотивируют Елехтри, прокладывающие Ш... 3.2.2017, 14:17
Олега Цитата(Evgeniy45 @ 3.2.2017, 13:34) Гнуть... 3.2.2017, 14:19
Гость Цитата(Олега @ 3.2.2017, 14:19) "Всё... 6.2.2017, 19:28
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 6.2.2017, 19:28) ... Тольк... 6.2.2017, 20:11
Олега Цитата(Гость @ 6.2.2017, 19:28) или нет?
... 6.2.2017, 21:44
savelij® Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) Думается ... 6.2.2017, 22:24

Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 6.2.2017, 22:24) ...
На... 6.2.2017, 22:30

Олега Цитата(savelij® @ 6.2.2017, 22:24) На одн... 7.2.2017, 0:12
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 6.2.2017, 22:13) ,
...
Ци... 6.2.2017, 22:41
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 7.2.2017, 13:39) ВВГнг LS ... 7.2.2017, 17:41
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 17... 7.2.2017, 20:39
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 7.2.2017, 20:39) Уже интер... 7.2.2017, 22:04
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 22... 7.2.2017, 23:10
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 7.2.2017, 23:10) ... ГОСТы... 8.2.2017, 0:22
Ant29 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2017, 0... 8.2.2017, 4:02
Гость сочувствующий Цитата(Ant29 @ 8.2.2017, 4:02) ФЗ о техни... 8.2.2017, 9:39
S-cream ЦитатаВВГнг LS плавится быстрее чем плавится датчи... 7.2.2017, 14:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:13 |
|
|
|
|