![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0? хорошо, тогда: 1. почему такая разница 100+100 и 50+150 2. в одном из кабинетов нет компов 3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
хорошо, тогда: 1. почему такая разница 100+100 и 50+150 2. в одном из кабинетов нет компов 3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет 1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры. 2. Не только в компах есть фильтры. 3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам. Я так карточку попалил... ![]() Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |