![]() Металлорукав , очень срочно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Металлорукав , очень срочно |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет всем.
Подскажите, можно ли металлорукав считать как экранирование провода. Вобще то мне встречался монтаж кабеля в стальной трубе, что не ново для обычных проводов для выхода ПЧ преобразователя частоты. А вот за металлоруков пока нет знаний. Подскажите быстрей. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Можете использовать металлорукав (обычный), но в данном случае очень желательно его заземлить. Лучше с 2-х сторон , а если есть возможность на этом участке, то и там (3-я, 4-я и т.д точка).
На всякий случай подчеркну, что это используется только как экран от излучений линии. Да!.... Металлорукав надеюсь закапывать не будете? В земле он через год сгниёт..... Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 18:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 7:02 |
|
![]() |