Занимаюсь строительством. Удалось мне в пол-цены приобрести перфоратор на 1350 Ватт под напряжение 110 Вольт, в связи с чем, тоже недорого приобрел ЛАТР на 8 ампер. Поскольку на ЛАТРе регулировочная ручка может легко сбиваться со своего положения - решил ее зафиксировать термоклеем.
Но обнаружил, что оба моих вольтметра, еще советскких, показывают совсем разные вещи, один 90, другой 120, в одном и том же положении, проверил электронным мультимером, которому обычно доверяю - 115 вольт, при том же положении. Взял другой мультимер у товарища - 117 вольт.

В итоге возник вопрос. Поскольку трудно понять - какой дает самую правильную цифру - какое допустимое, безопасное для работы инструмента, отклонение при напряжении в 110 вольт.

Предположим, что я уверен, что мультимер показывая, 115 - не врет. Допустимо ли будет 120, если все же немного врет?

Сообщение отредактировал edman12 - 5.2.2017, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
гость олег
сообщение 5.2.2017, 19:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



5-10 вольт разбежки это конечно не смертельно, только вам уже написали, что 8А мало, нужен ЛАТР почти в 2 раза мощнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 6.2.2017, 5:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(гость олег @ 5.2.2017, 19:05) *
8А мало, нужен ЛАТР почти в 2 раза мощнее.

Хватит

8А это длительный режим
А у перфоратора - повторно-кратковременный, и еще ток зависит от диаметра бура.
Если долбить бетон коронкой на 68 без остановки, перфоратор сгорит быстрее ЛАТРА.

Из таких ЛАТРов даже сварочники делали.
Ставьте на ХХ напряжение 130-140 В, под нагрузкой как раз около 110 и будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 14:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены