Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита от перекоса фаз , Защита от перекоса фаз на дизель генераторе

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.1.2017, 18:11
Сообщение #1





Гости






У нас дизель электростанция, SDMO JS60, при даже не значительном перекосе фаз, т.е. не равномерна нагрузка от освещения и т.п. срабатывает защита, и она глохнет, как с этим бороться, а то устал бегать ее перезапускать, даже если нагрузка более менее распределена, то включивши чайник она может потухнуть, а вроде мощная станция номинал 48 вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 4.2.2017, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
.....загрубить защиту.
Не вариант! И не потому, что не вариант, а потому, что если бы автор понимал и знал как это сделать, то и не обратился бы сюда со своим вопросом.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2017, 14:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 15:50) *
Не вариант! И не потому, что не вариант, а потому, что если бы автор понимал и знал как это сделать, то и не обратился бы сюда со своим вопросом.
Ну коли, разговор про варианты (типа, вангования)... вариант, с надеждой на готовое решение, без напряга собственных мозгов - отметается? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Защита от перекоса фаз   26.1.2017, 18:11
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Александр_*_)включивши чайник о...   26.1.2017, 18:25
- - Гость_Александр_*   Цитата(Rezo @ 26.1.2017, 18:25) Таким шут...   26.1.2017, 18:30
- - Гость_Александр_*   опечатка 48квт, извините   26.1.2017, 18:32
- - Rezo   Наполните свой вопрос полнотой содержания данных, ...   26.1.2017, 18:40
- - Гость   Мы приобрели электрогенератор, и на нем работает п...   26.1.2017, 18:51
- - Rezo   Цитатана 1ф 15А на 2Ф 14А на третей 25А, я так пон...   26.1.2017, 19:05
- - Гость   И, что мне чайник на костре греть? А может ЗАЗ или...   26.1.2017, 19:28
- - Rezo   ЦитатаИ, что мне чайник на костре греть?Может быть...   26.1.2017, 20:24
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 26.1.2017, 20:24) Вот точно...   26.1.2017, 21:17
- - off.open   Цитата(Гость_Александр_* @ 26.1.2017, 19...   4.2.2017, 14:19
- - Rezo   Цитата(off.open).....загрубить защиту.Не вариант...   4.2.2017, 14:50
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 15:50) Не вариант...   4.2.2017, 14:56
- - Rezo   А разве мой предыдущий пост не даёт ответ на этот ...   4.2.2017, 15:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 3:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены