Уважаемы специалисты, посоветуйте пожалуйста! Есть бойлер SHD 100 S,
Судя по схеме, у меня бойлер подключается по схеме трехфазное подключение без нейтрали с заземлением. К бойлеру из щита подведен кабель 5х6, тройной автомат на 20 ампер. Подскажите, как его правильно включить ? Надо ли ставить УЗО ? L1,L2,L3 - понятно, что делать с проводами N и PE ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 4.2.2017, 12:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



N в 3-х фазном УЗО нужен хотя бы для электрической самопроверки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 4.2.2017, 12:50
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(-Mike- @ 4.2.2017, 12:11) *
N в 3-х фазном УЗО нужен хотя бы для электрической самопроверки.

и по n проводнику могут протекать рабочие токи небаланса узо их учитывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены