Подключение бойлера 3 фазы , На схеме есть РЕ и нету N

Livsi
сообщение 3.2.2017, 22:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2017
Пользователь №: 51625



Уважаемы специалисты, посоветуйте пожалуйста! Есть бойлер SHD 100 S,
Судя по схеме, у меня бойлер подключается по схеме трехфазное подключение без нейтрали с заземлением. К бойлеру из щита подведен кабель 5х6, тройной автомат на 20 ампер. Подскажите, как его правильно включить ? Надо ли ставить УЗО ? L1,L2,L3 - понятно, что делать с проводами N и PE ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 3.2.2017, 22:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Livsi, Да


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Livsi
сообщение 3.2.2017, 23:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2017
Пользователь №: 51625



Спасибо Вам большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 4:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены