Категория электроснабжения , Помогите разобраться

Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 3.2.2017, 6:12
Сообщение #1





Гости






Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Детский сад на 350 мест спроектирован по 2 категории электроснабжения. Компания которая должна обеспечить резерв просит изменить проект на 3 категорию мотивирует тем, что мощности нет а детский сад вообще должен быть 3 категории. Поясните какой категории должен быть детский сад и закреплено ли это каким то нормативным документом? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 3.2.2017, 14:42
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А вы не сомневайтесь.
Вышеуказанный СП четко относит "учреждения воспитания, образования и подготовки кадров" в целом ко второй категории и противопожарные и охранные устройства - к первой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.2.2017, 16:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 14:42) *
А вы не сомневайтесь.
Вышеуказанный СП четко относит "учреждения воспитания, образования и подготовки кадров" в целом ко второй категории и противопожарные и охранные устройства - к первой.

"гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить..."
у нас много таких бумажек, которые чётко относят... в реальности, к сожалению, всё не так ровно... целые посёлки и микрорайоны с детскими садами, школами, больницами сидят на третьей категории... и ничего icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Dust1_*   Категория электроснабжения   3.2.2017, 6:12
- - ez81   Вторая однозначно- СП 31-110-2003   3.2.2017, 6:38
- - с2н5он   не совсем понял как связаны мощность и категория   3.2.2017, 7:03
- - Гость_Dust1_*   с2н5он, по 2 категории у нас два источника питания...   3.2.2017, 10:09
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Dust1_* @ 3.2.2017, 10:09) с...   3.2.2017, 14:07
- - S-cream   А что, у Вас ТУ на основное питание и на резерв вы...   3.2.2017, 10:45
|- - Гость_Dust1_*   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 10:45) А ...   7.2.2017, 6:03
- - Олега   Цитата(Гость_Dust1_* @ 3.2.2017, 6:12) Ко...   3.2.2017, 14:27
- - S-cream   Олега, Не совсем и не всегда так. ЭСО может отказа...   3.2.2017, 14:32
|- - Valerapol   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 14:32) Ол...   3.2.2017, 15:09
|- - Олега   Цитата(Valerapol @ 3.2.2017, 15:09) ..отк...   3.2.2017, 16:21
- - Гость   Сумлеваюсь., что детсад должен быть по 2 категории...   3.2.2017, 14:34
- - S-cream   А вы не сомневайтесь. Вышеуказанный СП четко отно...   3.2.2017, 14:42
|- - Ixtim   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 14:42) А ...   3.2.2017, 16:03
- - S-cream   Valerapol, согласен, немного переклинило. Помню, ч...   3.2.2017, 15:16
- - S-cream   Олега, по поводу расчетов - у нас расчет таких объ...   3.2.2017, 16:21
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 16:21) у ...   3.2.2017, 16:30
- - S-cream   ЦитатаИ ещё думаю, что проект садика выполнен по Т...   3.2.2017, 16:42
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 16:42) Та...   3.2.2017, 19:13
- - S-cream   Олега, на прокладку кабеля и постройку КТП - никак...   3.2.2017, 19:48
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 19:48) .....   3.2.2017, 20:41
- - S-cream   В этом я согласен   3.2.2017, 20:44
- - S-cream   , Ну, как обеспечить 2 категорию я уже написал. Д...   7.2.2017, 6:49