Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ставите 5 АВ по 16А, значит каждая группа розеток (условно) может потреблять по 3,5 кВт.
Если перед ними поставить АВ 20А ( и не обязательно диф.), то суммарная мощность потребителей после него не может превышать 4,4 кВт, именно суммарная. И называется это не "занижение", а ограничение. И что из всего этого по Вашему следует? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |