Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
11.2.2008, 0:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. |
|
|
![]() |
11.2.2008, 1:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.2.2008, 22:29
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам. прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру). |
|
|
12.2.2008, 11:53
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру). ничего плохого в этом не вижу, всгд в проетках жилих зданий делаю отдельно диф на каждую группу розеток. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
12.2.2008, 21:15
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
|
|
|
v-niki Свой Диф на каждую группу розеток 11.2.2008, 0:40
savelij Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всег... 11.2.2008, 22:34
v-niki Цитата(savelij @ 11.2.2008, 22:34) Скорос... 11.2.2008, 22:41
savelij Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Ес... 11.2.2008, 23:11
v-niki Цитата(savelij @ 11.2.2008, 23:11) Что то... 12.2.2008, 21:21
savelij Ставите 5 АВ по 16А, значит каждая группа розеток ... 12.2.2008, 21:37
Anatoli Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не... 13.2.2008, 1:11
v-niki Цитата(Anatoli @ 13.2.2008, 1:11) Но пере... 15.2.2008, 23:21
savelij Цитатачестно говоря не понял вас...Не переживайте,... 15.2.2008, 23:47
капитан Очевидность Если стоит УЗО на 20 А (4.4 кВт), а за ним три роз... 16.2.2008, 18:55
Гость_Владимир_* Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40) Воп... 20.2.2008, 6:48
Гость_Владимир_* Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40) Воп... 20.2.2008, 7:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 10:47 |
|
|
|
|