Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щиток в 3к. квартире , автоматы

immedial
сообщение 3.2.2017, 0:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.2.2017
Пользователь №: 51616



Приветствую.

Пред история.
Делал кап ремонт в 3х к. квартире с заменой проводки, решил чутка перебдеть и кинул на каждую комнату отдельно ввод на освещение и отдельно на розетки + отдельная линия на кондер.
Кухня так же отдельно + отдельная линия на духовой шкаф и отдельная линия на холодильник.
С/у объединил с коридором + отдельная линия на стиралку.

Кабель
Для освещения использовался кабель 1.5 мм.кв
Розетки, кондер, стиралка, и холодильник 2.5 мм.кв
духовой шкаф 4 кв.мм
Ввод в квартиру 6 кв.мм

Вопрос в следующем, как собрать щиток. Что заменить, что добавить.

В наличии имеется:
Щиток на 24 автомата

На розетки 16А автоматы
На освещение 10А автоматы
Кондер 16А автомат
Духовой шкаф 20А(?) автомат
Стиралка 16А Диф.автомат
Холодильник 16А автома.


5 модулей - щетчик
5 автоматов на розетки в комнатах, кухне
5 автоматов на освещение
1 автомат на холодильник
1 автомат духовой шкаф
2 модуля 1 диф.автомат
1 автомат Кондер
В щитке остается 4 свободны места.
Подскажите что добавить, что заменить, что убрать?

Изначально после счетчика хотел поставить вводное Узо, но по такой схеме в случае проблемы на одной из линий выбьет всю сеть.

Понятно что я слишком раздул щиток, можно было некоторые группы объединить, но мне кажется в случае возникновения какой либо проблемы с таким разделением по линиям проблему можно максимально локализовать и быстро выявить.

Сообщение отредактировал immedial - 3.2.2017, 0:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 3.2.2017, 0:14
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



нормально, не раздуто. Всё по уму. Только вот все розетки (может быть за исключением кондера), надо запитывать через диф.автомат(ы) или АВ+УЗО. Холодильник под отдельный автомат можно не надо, можно с кухонными розетками объединить. Так что у вас еще и не хватит места icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 16:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены