Здравствуйте. Имеется линия 380в проложенная кабелем АВВГ 4*16 на расстоянии 130 метров от трансформатора до потребителя. у самого трансформатора и у потребителя стоят счетчики меркурии 230. У потребителя периодически включается нагрузка 12кВт (по 4кВт на каждую фазу). Счетчик потребителя за месяц насчитал 3100кВт, а счетчик у трансформатора насчитал 5300кВт.
Из-за чего возможна такая большая разница в показаниях счетчиков, расположенных вначале линии и в конце? левых подсоединений к линии нет. Раньше погрешность показаний была в пределах 100-150кВт на каждую 1000кВт потраченной энергии. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
мы-это третий потребитель от ТП (помимо самого предприятия и кооператива). ТП принадлежит предприятию.
Может ли такая разность быть из-за того, что счетчик потребителя в теплом месте, а счетчик у ТП в щитовой на улице? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |