как успранить импульсные всплески в трёх фазной сети, вызваные тех.оборудованием, на оф.оборудование.
|
|
|
![]() |
6.7.2005, 15:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Можно попробовать протащить отдельно кабель питания от ТП для мастерской, сечением поболее , но в 100% положительном результате
не уверен |
|
|
Гость импульсные всплески 5.7.2005, 11:34
сергей_абрамов В идеале отдельный ввод для питания оффисной техни... 5.7.2005, 17:49
Гость раскидать по фазно не получится, что в офесе что в... 6.7.2005, 1:04
Гость доп.кабель не получится, а если получится то фидер... 7.7.2005, 6:14
сергей_абрамов Как я понял основные помехи идут от сварочного тра... 7.7.2005, 17:16
Гость генератор и тому подобное отподает нужно решение п... 8.7.2005, 5:03
Viktor2004 Тогда используйте промышленные трехфазные дроссели... 8.7.2005, 8:35
Гость можно по подробнее, как он правельно называется 8.7.2005, 9:27
Pavel http://www.dialelectrolux.ru/articles/ams.htm
Мож... 8.7.2005, 10:15![]() ![]() ![]() |
|