![]() Вопрос по способу прокладки кабеля в производственном помещении , (ПВХ труба или стальные трубы?) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по способу прокладки кабеля в производственном помещении , (ПВХ труба или стальные трубы?) |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на производстве просят отойти от использования стальных труб для прокладки кабелей в пользу труб из ПВХ, по И 1.02-09 нашел, что в этом случае надо использовать кабели в исполнении нг-LS, может ещё есть какие-то нюансы?
Заранее спасибо за ответы! способ прокладки кабеля - в полу |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
По месту надо смотреть. Можно конечный вывод и в трубе сделать, и металлорукав приплести, и лючок соорудить, из которого уже делать правильный вывод.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |