![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр на вводе. Сложность его зависит от цены.
Так вот, в состав этого фильтра всенепременнейше ![]() При отсутствии заземления (что не есть правильно) образуется емкостной делитель напряжения, и на земле получается 110 В, т.е. 1/2 сетевого напряжения. В-общем, обычный электрический баян... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 23:57 |
|
![]() |