Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем

Гость_c2н5он_*
сообщение 11.2.2008, 17:13
Сообщение #1





Гости






Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 17:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр на вводе. Сложность его зависит от цены.
Так вот, в состав этого фильтра всенепременнейше icon_biggrin.gif входят 2 конденсатора, подключенные с каждого из сетевых проводов на корпус компьютера, и дальше - на заземляющий контакт вилки.
При отсутствии заземления (что не есть правильно) образуется емкостной делитель напряжения, и на земле получается 110 В, т.е. 1/2 сетевого напряжения.

В-общем, обычный электрический баян... icon_mrgreen.gif Тема обсуждалась... И не только здесь... (и тут)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- c2н5он   напряжение между ф и 0   11.2.2008, 17:13
- - Roman_D   В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр...   11.2.2008, 17:42
- - AlexPetrov   Цитатапровод. но на контур не посажен, земля с нул...   11.2.2008, 17:44
- - SergAn   Цитатаземли как таковой нет, т.е есть провод. но н...   11.2.2008, 20:20
- - Roman_D   Если верить автору, то да...Цитата(c2н5он @ 1...   12.2.2008, 7:06
- - kivan   Конечно же это все из-за импульсных блоков питания...   12.2.2008, 14:10
|- - Roman_D   Цитата(kivan @ 12.2.2008, 15:10) При этом...   12.2.2008, 14:46
- - c2н5он   Цитата(c2н5он @ 11.2.2008, 17:13) Объект ...   13.2.2008, 1:09
|- - Roman_D   Цитата(c2н5он @ 13.2.2008, 2:09) хорошо, ...   13.2.2008, 10:28
|- - c2н5он   Цитата(Roman_D @ 13.2.2008, 10:28) 1. 100...   13.2.2008, 12:41
- - c2н5он   блин)))) это на ответ Roman_D   13.2.2008, 1:11
- - c2н5он   забыл сказать, просто земля выведена в коридор и н...   13.2.2008, 1:15
- - Delta   Опять обсуждение заземления. Кмпы надо землить обя...   16.2.2008, 18:40
- - Aleksandrnew   В некоторых "ответственных" зданиях (осо...   2.3.2008, 0:45
- - Roman_D   Ага! Начальники - они как дети малые... Теп...   2.3.2008, 10:23
- - best78   Цитата значит получается медиков или к детям прир...   3.3.2008, 12:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 23:57