Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СУП во взрывоопасной зоне

Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 23.1.2017, 14:03
Сообщение #1





Гости






На сколько я понял, магистраль уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне разрешена. Хотя в некоторых источниках пишут что ее выполнять не надо. Может ли магистраль стать причиной взрыва? Допустим есть электродвигатель, который заземлён внутри клеммной коробки, дополнительно этот двигатель подключен к магистрали уравнивания потенциалов через внешнюю клемму на корпусе. В какой то момент у нас нарушилось подключение между магистралью и двигателем (плохой контакт) и произошло КЗ на корпус этого двигателя. Соответственно ток КЗ распределится между проводником внутри клеммной коробки и магистралью уравнивания потенциалов. Может ли проскочить искра на соединении магистрали и двигателя при КЗ из-за плохого контакта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 24.1.2017, 15:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Согласно письмам Госгортехнадзора России
от 27.07.1995 № 06-9/228 и Главгосэнергонадзо-
ра России от 21.07.1995 № 42-6/22-ЭТ, во взры-
воопасных зонах до 1000 В с глухозаземленной
нейтралью заземление взрывозащищенного
электрооборудования присоединением к маги-
страли заземления не требуется и потенциально
опасно.
№ 6(48) Приложение «Вопрос Ответ»
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
1. Открытые проводящие части взрывозащищенного электрооборудования класса защиты I по ГОСТ12.2.007.0-75 должны присоединяться к заземлителю специаль-ным, проложенным совместно с фазными,защитным проводником во взрывоопас-ных зонах всехклассов. Присоединение РЕ-проводника электроприемников, рас-положенных во взрывоопасных зонах,должно производиться к выводу, располож енному в закрытой коробке выводов, имеющей необходимый уровень взрывоза-щиты. Дополнительное присоединение открытых проводящих частей электропри-емников к магистрали заземления (магистрали уравнивания потенциалов) не тре-буется. Нейтральные и нулевые защитные проводники во взрывоопасных зонах должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников (п. 7.3.100 ПУЭ 6-го изд.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 24.1.2017, 15:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Null @ 24.1.2017, 15:19) *
№ 6(48) Приложение «Вопрос Ответ»
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

И в этом же документе эти же люди пишут обратное:

"Существуют ли в РФ специальные требования к
организации и выполнению магистрали заземления
для электроустановок во взрывоопасных зонах?
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
Действующие нормативные документы РФ (ис-
ключение – п. 7.3.137 ПУЭ 6-го изд.) не содержат
специальных требований к выполнению магистрали
заземления для электроустановок во взрывоопасных
зонах.
В зависимости от типа заземления системы назна-
чение магистрали заземления может быть различным.
В системе TN (электроустановки с глухозаземленной
нейтралью) все открытые проводящие части электро-
установки должны быть присоединены к глухоза-
земленной нейтрали питающего трансформатора
специально предусмотренными нулевыми защитными
проводниками и магистраль заземления по существу
является магистралью уравнивания потенциалов.
В системе IT (электроустановки с изолированной
нейтралью) магистраль заземления может быть ис-
пользована как для присоединения электроустановки
или ее частей к заземляющему устройству, так и в
качестве магистрали уравнивания потенциалов.
Магистрали заземления и уравнивания потен-
циалов не должны иметь, как правило, открытых
контактных соединений во взрывоопасных зонах,
при необходимости такие соединения должны быть
выполнены сваркой."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_AAL1982_*   СУП во взрывоопасной зоне   23.1.2017, 14:03
- - Гость_Тимур_*   такой вариант рассматривать нельзя. Для защиты от ...   24.1.2017, 13:24
- - Гость_AAL1982_*   Ток разделится. Часть пойдет на PE в составе кабел...   24.1.2017, 14:11
- - Null   Согласно письмам Госгортехнадзора России от 27.07....   24.1.2017, 15:19
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Null @ 24.1.2017, 15:19) № 6(48) П...   24.1.2017, 15:46
- - Null   Я не вижу противоречий. Уравнивание потенциалов до...   24.1.2017, 17:25
- - Geniy_Dzydo   Неужто моей схемой заземления кто то пользуется)))...   24.1.2017, 17:43
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:43) AA...   24.1.2017, 17:52
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 17:52...   24.1.2017, 17:58
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:58) Сл...   24.1.2017, 18:05
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 18:05...   25.1.2017, 9:12
- - Null   Geniy_Dzydo, Извиняюсь за "плагиат". Со...   24.1.2017, 18:03
- - AAL1982   Хорошо бы Казанцеву в студию для прояснения ситуац...   25.1.2017, 10:37
- - AAL1982   В ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) есть примеч...   25.1.2017, 13:09
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни...   25.1.2017, 13:47
||- - Geniy_Dzydo   если бы Ростехнадзор выпустил хотя бы циркулярное ...   27.1.2017, 9:33
|- - Sist   Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни...   26.1.2017, 18:24
- - AAL1982   Большая просьба к Администраторам форума перенести...   26.1.2017, 15:01
- - Null   AAL1982, Посмотри "Инструкция по устройству з...   26.1.2017, 19:15
|- - AAL1982   Цитата(Null @ 26.1.2017, 19:15) AAL1982, ...   27.1.2017, 10:28
- - Null   В новых модульных взрывоопасных помещениях к элект...   27.1.2017, 17:22
- - AAL1982   Цитата(Null @ 27.1.2017, 17:22) ГОСТ IEC ...   30.1.2017, 12:21
- - Sist   и ещё надо защищать от воздействия удара молнии пу...   30.1.2017, 17:36