На сколько я понял, магистраль уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне разрешена. Хотя в некоторых источниках пишут что ее выполнять не надо. Может ли магистраль стать причиной взрыва? Допустим есть электродвигатель, который заземлён внутри клеммной коробки, дополнительно этот двигатель подключен к магистрали уравнивания потенциалов через внешнюю клемму на корпусе. В какой то момент у нас нарушилось подключение между магистралью и двигателем (плохой контакт) и произошло КЗ на корпус этого двигателя. Соответственно ток КЗ распределится между проводником внутри клеммной коробки и магистралью уравнивания потенциалов. Может ли проскочить искра на соединении магистрали и двигателя при КЗ из-за плохого контакта?
|
|
|
![]() |
24.1.2017, 15:19
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Согласно письмам Госгортехнадзора России
от 27.07.1995 № 06-9/228 и Главгосэнергонадзо- ра России от 21.07.1995 № 42-6/22-ЭТ, во взры- воопасных зонах до 1000 В с глухозаземленной нейтралью заземление взрывозащищенного электрооборудования присоединением к маги- страли заземления не требуется и потенциально опасно. № 6(48) Приложение «Вопрос Ответ» ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) 1. Открытые проводящие части взрывозащищенного электрооборудования класса защиты I по ГОСТ12.2.007.0-75 должны присоединяться к заземлителю специаль-ным, проложенным совместно с фазными,защитным проводником во взрывоопас-ных зонах всехклассов. Присоединение РЕ-проводника электроприемников, рас-положенных во взрывоопасных зонах,должно производиться к выводу, располож енному в закрытой коробке выводов, имеющей необходимый уровень взрывоза-щиты. Дополнительное присоединение открытых проводящих частей электропри-емников к магистрали заземления (магистрали уравнивания потенциалов) не тре-буется. Нейтральные и нулевые защитные проводники во взрывоопасных зонах должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников (п. 7.3.100 ПУЭ 6-го изд.) |
|
|
| Гость_Гость_AAL1982_*_* |
24.1.2017, 15:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
№ 6(48) Приложение «Вопрос Ответ» ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И в этом же документе эти же люди пишут обратное: "Существуют ли в РФ специальные требования к организации и выполнению магистрали заземления для электроустановок во взрывоопасных зонах? Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) Действующие нормативные документы РФ (ис- ключение – п. 7.3.137 ПУЭ 6-го изд.) не содержат специальных требований к выполнению магистрали заземления для электроустановок во взрывоопасных зонах. В зависимости от типа заземления системы назна- чение магистрали заземления может быть различным. В системе TN (электроустановки с глухозаземленной нейтралью) все открытые проводящие части электро- установки должны быть присоединены к глухоза- земленной нейтрали питающего трансформатора специально предусмотренными нулевыми защитными проводниками и магистраль заземления по существу является магистралью уравнивания потенциалов. В системе IT (электроустановки с изолированной нейтралью) магистраль заземления может быть ис- пользована как для присоединения электроустановки или ее частей к заземляющему устройству, так и в качестве магистрали уравнивания потенциалов. Магистрали заземления и уравнивания потен- циалов не должны иметь, как правило, открытых контактных соединений во взрывоопасных зонах, при необходимости такие соединения должны быть выполнены сваркой." |
|
|
Гость_AAL1982_* СУП во взрывоопасной зоне 23.1.2017, 14:03
Гость_Тимур_* такой вариант рассматривать нельзя. Для защиты от ... 24.1.2017, 13:24
Гость_AAL1982_* Ток разделится. Часть пойдет на PE в составе кабел... 24.1.2017, 14:11
Null Я не вижу противоречий. Уравнивание потенциалов до... 24.1.2017, 17:25
Geniy_Dzydo Неужто моей схемой заземления кто то пользуется)))... 24.1.2017, 17:43
Гость_AAL1982_* Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:43) AA... 24.1.2017, 17:52
Geniy_Dzydo Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 17:52... 24.1.2017, 17:58
Гость_AAL1982_* Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:58) Сл... 24.1.2017, 18:05
Geniy_Dzydo Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 18:05... 25.1.2017, 9:12
Null Geniy_Dzydo,
Извиняюсь за "плагиат". Со... 24.1.2017, 18:03
AAL1982 Хорошо бы Казанцеву в студию для прояснения ситуац... 25.1.2017, 10:37
AAL1982 В ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
есть примеч... 25.1.2017, 13:09
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни... 25.1.2017, 13:47

Geniy_Dzydo если бы Ростехнадзор выпустил хотя бы циркулярное ... 27.1.2017, 9:33
Sist Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни... 26.1.2017, 18:24
AAL1982 Большая просьба к Администраторам форума перенести... 26.1.2017, 15:01
Null AAL1982, Посмотри "Инструкция по устройству з... 26.1.2017, 19:15
AAL1982 Цитата(Null @ 26.1.2017, 19:15) AAL1982, ... 27.1.2017, 10:28
Null В новых модульных взрывоопасных помещениях к элект... 27.1.2017, 17:22
AAL1982 Цитата(Null @ 27.1.2017, 17:22) ГОСТ IEC ... 30.1.2017, 12:21
Sist и ещё надо защищать от воздействия удара молнии пу... 30.1.2017, 17:36![]() ![]() ![]() |
|