В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220. Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом? И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления? Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Смотря что измеряете, например на нашем предприятии:
1. При измерении общего сопротивления ЗУ (при всех подключенных заземлителей (ЗУ нейтрали тр-ра, естественных и повторных заземлителей т.п.) - 4 Ом. Это основное измерение при проверке сопротивления, обычно это ежегодное измерение. 2. При измерении сопротивления основного ЗУ (ЗУ к которому присоеденены нейтрали сточника питания) - 15 Ом. При этом измерении естественные и повторные заземлители исключаются. Это основное измерение при вводе ЗУ в работу, далее в эксплуатации измеряем только при вскрытии ЗУ. 3. При измерении повторных сопротивления ЗУ ВЛ - 10 Ом. При измерении общего сопротивления повторных заземлителей. При этом основное ЗУ должно быть отсоединено. Практически таких измерений не делаем. 4. Сопротивление металлосвязи оборудования с ГЗШ измеряется для всех электроприемников. Удивительно что если кто то не деляет этого измерения. Это сопротивление не нормируется, с учетом того, что сопротивление единичного контактного соединения не должно быть более 0,05Ом. Это основное измерение, делаем ежегодно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 3:53 |
|
![]() |