ввод 63А а УЗО 25А - есть ли смысл? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ввод 63А а УЗО 25А - есть ли смысл? |
10.2.2008, 23:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте, вопрос вот в чем, вводные автоматы в подъездном щитке монолитного дома устроены так : 3х фазный ввод 63А , а УЗО 25 А - не совсем понятно почему.... Просто что было то и поставили? или есть в этом какой то смысл?
И еще вопросик, какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
11.2.2008, 0:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
Цитата какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему? По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.2.2008, 0:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
1)Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит? 2)По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов. 1) автомат вводной в стояк квартиры, узо после автомата , от узо идет уже в квартирный щиток. - дело в том что щиток трогать нельзя и менять ничего там нельзя, можно только в квартирном.... - не могу понять как быть дальше... 2) странно.... понять не могу, почему тогда в проекте узазан провод 5* 6 кв ? |
|
|
11.2.2008, 0:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата в квартирном.... - не могу понять как быть дальше... А далее на каждой фазе у Вас должны стоять автоматы по сумме токов защиты не более 25А, или один трёхфазный 25А.Цитата понять не могу, почему тогда в проекте указан провод 5* 6 кв ? Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
v-niki ввод 63А а УЗО 25А - есть ли смысл? 10.2.2008, 23:54
v-niki Цитата(savelij @ 11.2.2008, 0:58) Возможн... 11.2.2008, 22:37
savelij Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 21:37) пр... 11.2.2008, 22:43
v-niki Цитата(savelij @ 11.2.2008, 22:43) Вы мен... 11.2.2008, 22:53
savelij Для однофазки чётко прописано - кабель медный, 3х6... 11.2.2008, 23:02
Олега Как варианты:
-на случай установки однофазной пли... 12.2.2008, 11:55
v-niki Цитата(Олега @ 12.2.2008, 11:55) Как вари... 12.2.2008, 21:27
Олега 2. От транса до потребителя некоторое кол-во кабел... 13.2.2008, 10:26