ввод 63А а УЗО 25А - есть ли смысл?

v-niki
сообщение 10.2.2008, 23:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Здравствуйте, вопрос вот в чем, вводные автоматы в подъездном щитке монолитного дома устроены так : 3х фазный ввод 63А , а УЗО 25 А - не совсем понятно почему.... Просто что было то и поставили? или есть в этом какой то смысл?

И еще вопросик, какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 11.2.2008, 0:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
Цитата
какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему?
По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.


--------------------