![]() В розетке в обоих «дырках» фаза , Подозревается одноименная фаза, или как там у специалист. Частный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В розетке в обоих «дырках» фаза , Подозревается одноименная фаза, или как там у специалист. Частный дом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2017 Пользователь №: 51299 ![]() |
Прошу помочь разобраться и привести сеть ч домовладения в порядок.
Случайно инд/отверткой было обнаружено что во всех розетках патронах отвертка показывает наличие двух фаз. «местные » электрики приглашались, но безрезультатно. Поэтому приходится бороться самому. Был приобретён мультиметр, при попытке измерить в розетке произошло КЗ как следствие сгорел. Я чайник в электрике но сгореть он мог если в «дырках» фаза-фаза. Как мне обнаружить место отвала нуля так понимаю, и устранить. Где и как копать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
У Вас что, в доме ничего не работает? Света нет? Если все работает, то в одной "дырочке" фаза, а во второй-наведенка. Мультик мог сгореть если стоял режим постоянного, а не переменного тока,-простые "китайцы" не имеют защиты.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |