Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N

timba
сообщение 24.12.2016, 11:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



Здравствуйте!

Ситуация следующая: объект заказчика - офис, расположенный на первом этаже жилого дома, питающий кабель проложен от ВРУ дома, 380В.
Кабель четырехжильный, в офисном щитке PEN садится на N шинку, перемычки и какой либо другой видимой связи между N и PE шинкой нету, отходящие 220В все уже трехжильные, то есть PE проводник висит как бы в воздухе. При измерении мультиметром сопротивление между шинками N и PE где-то 4 МОм. И еще при измерении напряжения в розетке между L-PE напряжение такое же, что и при L-N, понятно что в первом случае оно было бы, но ведь на порядок меньше должно быть. Вопрос: объясните, пожалуйста, откуда вообще взялась между PE и N связь, через какого-то потребителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.1.2017, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18210
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Андрей, ты дохлого достанешь fun.gif
Тебе не понятно "ДА" или "НЕТ" из приведенной тобой же цитатки: "рис.31В1 до реконструкции всей ЭУ применим - это в пределах реконструируемой части" ??
В реконструируемой части только N и РЕ, нет там больше PEN-проводника (и это никому не вредно). Интересующая тебя жилая часть здания осталась не тронутой, в прежнем виде, с PENами. По-моему пора прекратить пыжиться - никаких новых аргументов у тебя покуда не появилось, поиск на других форумах не помог.

Цитата(Andre_san @ 9.1.2017, 19:03) *
или не влепил.

Если не влепил, то при НС в офисе timba сразу укажет на сторонников не заземлять ОПЧ в TN. Однако реальных дюлей получит он один. Остальным - муки совести, если конечно есть.

Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2017, 19:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.1.2017, 1:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 9.1.2017, 18:43) *
Если не влепил, то при НС в офисе timba сразу укажет на сторонников не заземлять ОПЧ в TN. Однако реальных дюлей получит он один. Остальным - муки совести, если конечно есть.

При отгорании нуля, магистрального-стоякового, т.е. где-то между ВРУ и ЩЭ на первом этаже. Получаем следующую ситуацию, после точки отгорания PEN прекращает быть таковым, во всех этажных щитах, далее это уже средняя точка с несбалансированной нагрузкой по трем фазам. Ну а так как я взял, прокинул с ЩЭ третий защитный проводник (послушавшись вашего совета) к ОПЧ стиральной машины, то между СМ и мет. трубой полотенце сушителя(которая буквально рядом) СПЧ, получаем не хилый потенциал icon_wink.gif
Ну в общем и целом, когда все хорошо и не каких НС не происходит то и ваш совет нечем неплох, и свою защитную функцию выполнит. Ну а если случится форс мажор который я описал? Только не говорите что это бред и такого в реале быть не может, по определению. То в таком случае если кто то пострадает, то в результате моего вмешательства в действующую электро установку, отмазками типа, это Олега мне насоветовал, не получится избежать уг наказания. Ну, а вам останутся муки совести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2017, 3:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18210
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
При отгорании нуля,..
Ну в общем и целом, когда все хорошо и не каких НС не происходит

Опять зажевал, про отгорание icon_biggrin.gif А ведь просил только ответить..
Еще раз. Отгорание нуля - это следствие расписяйства при обслуживании электроустановки. При этом потенциал один и тот же в этажном щитке. А подключить защитный проводник к ОПЧ СМ ты по ПУЭ в квартире ОБЯЗАН. Не зависимо как получен РЕ-проводник - ответвлением или разделением (по 1.7.135).

Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
прокинул с ЩЭ третий защитный проводник (послушавшись вашего совета) к ОПЧ стиральной машины

Еще раз, это требование ПУЭ, а не ваша рекомендация к TI. Если сам определил СМ в ванную, то сам и обеспечь там либо уравнивание, либо изоляцию СПЧ (не забыв про УЗО).

Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
между СМ и мет. трубой полотенце сушителя(которая буквально рядом) СПЧ, получаем не хилый потенциал.

Уж сразу и "не хилый". Для максимума в 220 одну фазу надо включить, а две других загасить. Да и то, при отсутствии связи через конструктивы здания, всякие трубы..
А вот при использовании рекомендованной вами TI при пробое на корпус - гарантированные 220

Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
Только не говорите что это бред и такого в реале быть не может, по определению.

Не бред, так бывает. Однако это не столь частый случай, как пробой изоляции. И что бы PEN отгорел совсем - это уж совсем не заглядывать надо, чаще лишь светится.

Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
отмазками типа, это Олега мне насоветовал

Не смешите, Олега советовал придерживаться ПУЭ и непременного зануления ОПЧ оборудования 1 класса (для любой из TN). Ничего более icon_biggrin.gif
А вот сторонники TI под предлогом возможного отгорания PEN-проводника, требуют упразднить защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью (в TN), выполняемое в целях электробезопасности. Ужас!

Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) *
если кто то пострадает, то в результате моего вмешательства в действующую электро установку, не получится избежать уг наказания. Ну, а вам останутся муки совести.

Вмешиваясь в ЭУ вы разумеется должны обеспечить все требования ПУЭ (не только подключение ОПЧ), а для ванной комнаты тем более. При этом условии ни один суд вам не страшен, ПУЭ под мышку и вперёд. И мне не придется за вас краснеть.
Вот только разделение на РЕ и N тут абсолютно ни при чем.
А на TI плюньте и забудьте, от греха..

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2017, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 14.1.2017, 20:31
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата
Андрей, ты дохлого достанешь

Ну, я бы это назвал желанием докопаться до истины и сделать все по правилам.
Цитата
поиск на других форумах не помог.

Ну почему же не помог, очень даже помог! Хотя, тема разделения PEN в этажном щите достаточно вонючая, и рождает срач, есть немало сторонников подключения защитного проводника к ОПЧ в TN.
Цитата(Олега @ 10.1.2017, 2:39) *
А подключить защитный проводник к ОПЧ СМ ты по ПУЭ в квартире ОБЯЗАН. Не зависимо как получен РЕ-проводник - ответвлением или разделением (по 1.7.135).
Еще раз, это требование ПУЭ, а не ваша рекомендация к TI. Если сам определил СМ в ванную, то сам и обеспечь там либо уравнивание, либо изоляцию СПЧ (не забыв про УЗО).

Скажу так, вы меня почти убедили. В связи с этим есть вопрос, относительно возможности подключения защитного проводника от этажного щита. На одном сайте прочел такую мысль, цитата:
Цитата
Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами – то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом – то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось.

Скажу сразу, что дом панельная девяти этажка у меня с газом, 70-х годов постройки, и оценить хилость стояка мне сложно поэтому выкладываю фото ЩЭ.
Прикрепленное изображение

Сечение PEN проводника около 10мм2, вроде как не дотягивает до требования 16мм2 по алюминию. Но, вы говорили что...
Цитата
К тому же, дополнительным (параллельным) PEN-проводником может служить оболочка, броня кабеля, трубы (лотки, короба) в которых проложен кабель, сторонние проводящие части.

Т. е. эта параллельность должно выглядеть вот так, применительно к TN-C ( на рисунке с лева)?
Прикрепленное изображение

К стати говоря в пуэ-6 так и не нашел каких бы то ни было рекомендаций, разрешающих или запрещающих использование сторонних проводящих частей (СПЧ) в качестве PEN-проводников.

Сообщение отредактировал Andre_san - 14.1.2017, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2017, 3:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18210
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
К стати говоря в пуэ-6 так и не нашел каких бы то ни было рекомендаций, разрешающих или запрещающих использование сторонних проводящих частей (СПЧ) в качестве PEN-проводников.

В отдельных случаях разрешалось использовать даже как единственный (в отличии от ПУЭ7).
А как можно было запретить при наличии требования уравнивать ОПЧ, к примеру, с конструкциями в щитовой и с ними же в конце трассы. Корпус щита на мет. колонне изолировать прикажете или уравнивать? Понятно уравнивали (прикручивали к колонне). Получали по факту параллельные проводники. И оба по факту совмещали функции. Те же трубы электропроводки, лотки.. они что, изолируются от трубопроводов иного назначения ?
Даже практически по святому, по РЕ-шине в ГРЩ с разделением, протекает значительная часть рабочих токов, вполне законно.

Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
Но, вы говорили что...
Т. е. эта параллельность должно выглядеть вот так, применительно к TN-C ( на рисунке с лева)?

Ничего общего с тем, о чем говорил я.
(в такие корявые картинки смотреть вредно)

Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
..оценить хилость стояка мне сложно поэтому выкладываю фото ЩЭ.

За корпус щита могут ухватиться электрик, соседи, вы, у всех дети.. И ничего ? Вас не беспокоит ? Никуда пока не бегали, насчет "потолще бы PEN" ? А что же так резко встал вопрос про ответвление (или разделение) ?

Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
относительно возможности подключения защитного проводника от этажного щита. На одном сайте прочел такую мысль, цитата:

Мысль автора неразрывно связана с нормой сечения PEN из ПУЭ7. Разумеется при наличии эл.плит велик шанс увидеть PEN более минимального, хотя и не факт. С другой стороны в старом жилом фонде встречаются весьма достойные стояки в домах без эл.плит. Как повезет.
Насчет нельзя использовать - вы уж там на сайте (при обратн.связи) сами ответьте на прочтенную мысль. Доводы вам известны. Начните с ЩЭ. Или сразу с п.1.7.39. "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью .... должно быть выполнено зануление.".. В теме уже все сказано.
УЗО не панацея, для кого-то удар может быть последним. УЗО используется только как дополнительная мера защиты. Или в случае отсутствия третьего проводника (двухпроводка) как временное средство повышения безопасности. Не более. А наш случай - с защитным проводником.

Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
есть немало сторонников подключения защитного проводника к ОПЧ в TN.

Все еще считаете они заблуждаются ? Зазря.

Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) *
Ну почему же не помог, очень даже помог!

Имел ввиду формирование собственного мнения. Переписывание чужих высказываний может длиться бесконечно, сколько людей столько и мнений. А главное, что ничего нового приведенная цитата (частный имх) не внесла - сечение по ПУЭ6 уже оговаривалось выше.

Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2017, 10:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- timba   Помогите разобраться   24.12.2016, 11:37
- - Олега   Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) сопроти...   24.12.2016, 12:17
- - off.open   Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) ... соп...   24.12.2016, 12:22
- - Олега   Да и смысла никакого тыкать вольтметром. Тыкнуть к...   24.12.2016, 12:40
- - zendo057   Цитата(timba @ 24.12.2016, 10:37) Здравст...   24.12.2016, 14:22
|- - Олега   Цитата(zendo057 @ 24.12.2016, 14:22) У ва...   24.12.2016, 15:01
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 24.12.2016, 15:01) А может...   9.1.2017, 12:21
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 12:21)...   9.1.2017, 12:54
- - zendo057   На шинке может быть контакт а может и небыть винти...   24.12.2016, 21:50
|- - Олега   Цитата(zendo057 @ 24.12.2016, 21:50) може...   24.12.2016, 23:34
- - Andre_san   Цитата(timba @ 24.12.2016, 10:37) Здравст...   25.12.2016, 0:09
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 0:09) 1. К...   25.12.2016, 13:03
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 25.12.2016, 12:03) Подскаж...   25.12.2016, 16:55
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 16:55) Ну ...   25.12.2016, 20:52
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 25.12.2016, 19:52) Для соо...   25.12.2016, 22:28
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 22:28) В о...   26.12.2016, 0:00
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 25.12.2016, 23:00) А щит о...   26.12.2016, 23:42
- - Ixtim   Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) объясни...   25.12.2016, 10:09
|- - Фадик   Цитата(Ixtim @ 25.12.2016, 10:09) Миллион...   25.12.2016, 18:00
- - uvk2   Что же это за потребитель с сопротивлением 4 МОм? ...   25.12.2016, 22:23
- - Null   Олега, по моему, Andre_san прав. Если вы считаете ...   26.12.2016, 7:46
|- - Олега   Цитата(Null @ 26.12.2016, 7:46) Олега, по...   26.12.2016, 10:20
- - timba   Всем спасибо за ответы! Там и сечение вводного...   26.12.2016, 21:35
- - Олега   Цитата(timba @ 26.12.2016, 21:35) проложи...   26.12.2016, 22:16
- - Олега   Цитата(Andre_san @ 26.12.2016, 23:42) 1. ...   27.12.2016, 2:44
|- - Null   Цитата(Олега @ 27.12.2016, 2:44) . 2. А ...   27.12.2016, 8:29
||- - Олега   По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ? ...   27.12.2016, 10:50
||- - Null   Цитата(Олега @ 27.12.2016, 10:50) По надп...   27.12.2016, 14:08
||- - Олега   Цитата(Null @ 27.12.2016, 14:08) А кто пр...   27.12.2016, 15:33
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 27.12.2016, 1:44) 2. А что...   28.12.2016, 0:49
|- - Олега   Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди ч...   28.12.2016, 1:13
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 28.12.2016, 0:13) Какие пр...   28.12.2016, 20:09
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 28.12.2016, 20:09) То ...   29.12.2016, 1:06
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 29.12.2016, 0:06) Вы, как ...   31.12.2016, 0:48
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 31.12.2016, 0:48) Я ка...   31.12.2016, 2:44
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 31.12.2016, 1:44) Я толков...   31.12.2016, 18:18
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 31.12.2016, 18:18) Да ...   1.1.2017, 5:02
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 1.1.2017, 4:02) Вообще нор...   1.1.2017, 23:37
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 1.1.2017, 23:37) Олега...   2.1.2017, 2:17
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 2.1.2017, 1:17) У меня 3 и...   2.1.2017, 2:31
- - Null   Олега, прямой запрет на применение PEN-проводников...   28.12.2016, 10:58
|- - Олега   Цитата(Null @ 28.12.2016, 10:58) .. прямо...   28.12.2016, 13:18
- - Null   Олега, Кабель конечно не нужно менять, но и перемы...   28.12.2016, 14:03
|- - Олега   Цитата(Null @ 28.12.2016, 14:03) .. перем...   28.12.2016, 15:15
- - Гость_Алексей_*   заземленный фазный проводник [/quote] Это как, ч...   28.12.2016, 14:18
- - genich22   Добрый день. Пришлось сделать регистрацию, чтоб за...   28.12.2016, 16:46
- - S-cream   genich22, неуважаемый рекламо-спамщик, вы бы хоть ...   28.12.2016, 16:47
- - genich22   Я был на той странице pdf там нет ничего ,и не как...   28.12.2016, 16:55
|- - ЛЕША   Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 20:55) Я бы...   28.12.2016, 17:00
- - S-cream   genich22, на форуме гости имеют право и ссылки дав...   28.12.2016, 16:58
- - genich22   ЛЕША не понял Вас( А пуркуа бы не на форуме? )   28.12.2016, 17:09
- - ЛЕША   по-французски " пуркуа па" (pourquoi pas...   28.12.2016, 17:12
- - genich22   S-cream у меня есть вопрос который не хотелось бы ...   28.12.2016, 18:18
- - S-cream   genich22, не стесняйтесь, задавайте. Создайте тему...   28.12.2016, 18:35
- - genich22   Да я готов и моих т.е. Ваших будущих 500р если обь...   28.12.2016, 18:50
- - S-cream   genich22, я вам нашел схему подключения, ведь об э...   28.12.2016, 19:00
- - genich22   еслиб я смог создать тему у меня что то не получае...   28.12.2016, 19:36
|- - S-cream   Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 19:36) если...   28.12.2016, 21:35
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 28.12.2016, 15:15) Их и ра...   28.12.2016, 21:17
- - Олега   Похоже понял, 1.7.45. Так это в ред.7. Заглядывая...   2.1.2017, 2:39
- - Andre_san   В общем просмотрел предоставленный вами пуэ. что т...   2.1.2017, 12:11
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 2.1.2017, 12:11) ..в б...   2.1.2017, 14:15
- - Andre_san   Олега спасибо за ответы. Звиняйте за назойливость...   2.1.2017, 21:45
- - Олега   Цитата(Andre_san @ 2.1.2017, 21:45) .. по...   3.1.2017, 0:31
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 2.1.2017, 23:31) В цитате ...   5.1.2017, 0:13
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 5.1.2017, 0:13) раздел...   5.1.2017, 10:52
- - Andre_san   Честно говоря, пазлы не складываются у меня, когда...   8.1.2017, 19:38
- - Олега   Андрей, я не хочу ходить десятый раз по тому же кр...   9.1.2017, 2:16
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 9.1.2017, 1:16) В жилую ча...   9.1.2017, 19:03
- - Гость_Алексей_*   Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) Здравст...   9.1.2017, 13:07
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 13:07)...   9.1.2017, 13:11
- - Гость_Алексей_*   Насчет"значит это вовсе не TN" конечно з...   9.1.2017, 13:28
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 13:28)...   9.1.2017, 14:20
- - Гость_Алексей_*   Шутку оценил про TI, ОПЧ занулять обязательно надо...   9.1.2017, 15:14
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 15:14)...   9.1.2017, 15:30
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 15:14)...   9.1.2017, 16:06
- - Гость_Алексей_*   Покажите, TI воспринял как шутку, что-то не знаю т...   9.1.2017, 15:35
- - Олега   Андрей, ты дохлого достанешь Тебе не понятно ...   9.1.2017, 19:43
- - Andre_san   Цитата(Олега @ 9.1.2017, 18:43) Если не в...   10.1.2017, 1:29
- - Олега   Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) При о...   10.1.2017, 3:39
- - Andre_san   ЦитатаАндрей, ты дохлого достанешь Ну, я бы это на...   14.1.2017, 20:31
- - Олега   Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) К ст...   15.1.2017, 3:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему