Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
8.1.2017, 12:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220. Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом? И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления? Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности. |
|
|
![]() |
13.1.2017, 18:38
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ Нет, неправильно. Т.к. 18. Заземляющее устройство Совокупность заземлителя и заземляющих проводников 19. Заземлитель Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом 22. Заземляющий проводник Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем Определения из книги Карякина Р.Н. "Нормы устройства сетей заземления" |
|
|
| Гость_Гость_Влад_*_* |
14.1.2017, 2:16
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Влад_* Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей 8.1.2017, 12:34
Гость_Влад_* Пардон что забыл о приветствии) 13.1.2017, 17:40
Null Прежде чем подписывать протоколы. надо для себя че... 14.1.2017, 8:40
Олега Где-то попадалась норма на сопротивление заземляющ... 14.1.2017, 10:35
Null Цитата(Олега @ 14.1.2017, 10:35) Где-то п... 14.1.2017, 10:52
Sist Цитата(Null @ 14.1.2017, 11:52) Это преде... 26.1.2017, 19:00
Олега Главное - сопротивление от оборудования до заземли... 14.1.2017, 14:01
Null Цитата(Олега @ 14.1.2017, 15:01) Подскажи... 14.1.2017, 14:54
ЛЕША Да. Существует отделный протокол:
"Проверка н... 14.1.2017, 14:28
Гость_Влад_* 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлител... 22.1.2017, 15:07
Гость Смотря что измеряете, например на нашем предприяти... 24.1.2017, 7:34
Roman D Цитата(Гость @ 24.1.2017, 6:34) 2. При из... 24.1.2017, 9:13
Гость Ошибся, все цифры не упомнишь.
ПУЭ,7 п.1.7.101
30 ... 25.1.2017, 6:25
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 25.1.2017, 6:25) Ошибся, в... 26.1.2017, 19:43
Гость Добавлю, что при экспл исп ПТЭЭП табл 36 - 30 Ом 25.1.2017, 6:30
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2017, 19... 7.3.2017, 19:36
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 23:36) сле... 8.3.2017, 3:33
Гость_гость_* ...... Но следует помнить, что это не относится к ... 8.3.2017, 21:42
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 3:33) ГОСТ 12.1.0... 12.3.2017, 12:39
ЛЕША Что бы никому ничего не объяснять, каждый должен д... 12.3.2017, 15:00
Ваня Иванов Уважаемый ЛЕША! А как Вы думаете, почему разра... 13.3.2017, 2:04
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.3.2017, 2:04) как... 13.3.2017, 11:47
Bor2905 Всех приветствую. Подскажите какое же всё-таки соп... 18.3.2017, 1:29
Гость_прохожий_* Вроде бы пришли к следующему:
ГОСТ 12.1.030-81
4.4... 18.3.2017, 23:36
Bor2905 Цитата(Гость_прохожий_* @ 18.3.2017, 23:3... 19.3.2017, 17:39
ЛЕША Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:29) какое ж... 20.3.2017, 1:54
Ваня Иванов Цитата(Bor2905 @ 19.3.2017, 17:39) Только... 23.3.2017, 12:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 11:19 |
|
|
|
|