Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электроснабжение дачи , скачки напряжения

юрий1111
сообщение 10.1.2017, 15:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 50997



Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией.
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
Хочу поставить конвекторы в дом на суммарную мощность 3кВатт,
т.е. напряжение проседать будет при включении, что нежелательно для остальной быт. техники.
Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?
Что думаете??
Спасибо за советы.
Р.S.
Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт.

Сообщение отредактировал юрий1111 - 10.1.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 10.1.2017, 15:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Расстояние от ТП небольшое, поэтому на этом участке при надежных контактах никаких скачков не должно быть. Скорее всего проблема на линии 10(6) кВ. Чем она длиннее, чем больше на ней нагрузка - тем более вероятны перепады у вас. Для вашей нагрузки и 16 мм^ достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 21:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены