Помогите собрать электрощит 2-к квартиры , Нужна помощь

adnis
сообщение 7.1.2017, 21:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50946



Нужен совет профессионалов, смысл вот в чем, 2-к квартира, схему щитка я нарисовал, хотелось бы, чтобы те кто разбираются проверили ее и высказали свои замечания по поводу выбора автоматов УЗО, сечений кабеля или может я что-то упустил.

Есть несколько вопросов которые меня интересуют:
1. На кухню хочу поставить Встраиваемую ГАЗОВУЮ поверхность и электрический духовой шкаф, какие для них взять автоматы и выбрать кабель по сечению, как их вообще подключать?
2. Можно ли на одно УЗО как показано на картинке подключить - Холодильник, Котел, стиральную машинку, духовку и газовую поверхность?

http://

Сообщение отредактировал adnis - 7.1.2017, 21:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 8.1.2017, 2:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(adnis @ 7.1.2017, 21:32) *
Нужен совет

К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса).

Цитата(Фадик @ 7.1.2017, 22:23) *
.. как я вижу то узо нужно для стиралки и котла,свет вообще только от лишних денег,на любителя.разетки глупо тоже

Может не стоит про "глупо" ? icon_confused.gif
ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током.
"В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица."


Цитата(adnis @ 7.1.2017, 22:42) *
.. на одно узо или обязательно для каждого свой

Главное, что бы суммарный ток АВ в группе (с УЗО) или номинал вводного АВ 40А (поскольку нет АВ перед УЗО) не превышал номинал рабочего тока УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.1.2017, 11:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



[quote name='Олега' date='8.1.2017, 2:34' post='453819']
К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса).


Может не стоит про "глупо" ? icon_confused.gif
ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током.
"В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица."

Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет.

Сообщение отредактировал Фадик - 8.1.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2017, 13:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Фадик @ 8.1.2017, 11:18) *
Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет.

Фадик, здесь люди (и обычные лица и квалифицированные) ищут правильные ответы на свои вопросы. Правильные ответы - это в соответствии с правилами, не надо пичкать народ ИМХами. Правила пишут люди в основном не глупее, и следуют им - тоже не дурачки.
А голова, если не глупая, должна бы включаться, несомненно. Только без конфликта с нормативами, особенно по безопасности. Ведь иной раз некоторые господа предлагают не использовать даже уже проложенные защитные РЕ-проводники в TN
В розетки обыватель включает любое оборудование, и второго и первого классов. Первого класса еще полно (и вилки с з/к не упразднены), надо перечислить ? icon_confused.gif
Да, когда-то, пока "промышленность не освоила", мелочовку допускалось не занулять (про УЗО и не слыхивали), например:
Прикрепленное изображение

Но нынче такой допуск отсутствует (зануление - необходимо для автоматического отключения, это основная защита при повреждении) и УЗО для розетки также обязано быть (дополнительная защита). У электрочайника с пластиковым корпусом вилка имеет защитные контакты.

Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2017, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения