![]() Помогите собрать электрощит 2-к квартиры , Нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите собрать электрощит 2-к квартиры , Нужна помощь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.1.2017 Пользователь №: 50946 ![]() |
Нужен совет профессионалов, смысл вот в чем, 2-к квартира, схему щитка я нарисовал, хотелось бы, чтобы те кто разбираются проверили ее и высказали свои замечания по поводу выбора автоматов УЗО, сечений кабеля или может я что-то упустил.
Есть несколько вопросов которые меня интересуют: 1. На кухню хочу поставить Встраиваемую ГАЗОВУЮ поверхность и электрический духовой шкаф, какие для них взять автоматы и выбрать кабель по сечению, как их вообще подключать? 2. Можно ли на одно УЗО как показано на картинке подключить - Холодильник, Котел, стиральную машинку, духовку и газовую поверхность? http:// ![]() Сообщение отредактировал adnis - 7.1.2017, 21:34 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нужен совет К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса). .. как я вижу то узо нужно для стиралки и котла,свет вообще только от лишних денег,на любителя.разетки глупо тоже Может не стоит про "глупо" ? ![]() ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током. "В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для: штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица." .. на одно узо или обязательно для каждого свой Главное, что бы суммарный ток АВ в группе (с УЗО) или номинал вводного АВ 40А (поскольку нет АВ перед УЗО) не превышал номинал рабочего тока УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
[quote name='Олега' date='8.1.2017, 2:34' post='453819']
К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса). Может не стоит про "глупо" ? ![]() ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током. "В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для: штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица." Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет. Сообщение отредактировал Фадик - 8.1.2017, 11:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет. Фадик, здесь люди (и обычные лица и квалифицированные) ищут правильные ответы на свои вопросы. Правильные ответы - это в соответствии с правилами, не надо пичкать народ ИМХами. Правила пишут люди в основном не глупее, и следуют им - тоже не дурачки. А голова, если не глупая, должна бы включаться, несомненно. Только без конфликта с нормативами, особенно по безопасности. Ведь иной раз некоторые господа предлагают не использовать даже уже проложенные защитные РЕ-проводники в TN ![]() В розетки обыватель включает любое оборудование, и второго и первого классов. Первого класса еще полно (и вилки с з/к не упразднены), надо перечислить ? ![]() Да, когда-то, пока "промышленность не освоила", мелочовку допускалось не занулять (про УЗО и не слыхивали), например: Но нынче такой допуск отсутствует (зануление - необходимо для автоматического отключения, это основная защита при повреждении) и УЗО для розетки также обязано быть (дополнительная защита). У электрочайника с пластиковым корпусом вилка имеет защитные контакты. Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2017, 13:57 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |