4.1.2017, 0:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 50877 |
Здравия желаю!
Всех с наступающими колядами Поиском конкретного ответа на волнующий вопрос не нашёл, потому создаю новую тему. Просьба к модераторам: если подобная тема есть, то либо соедините, либо забаньте И так, постараюсь вкратце. Есть светодиодный светильник и драйвер к нему. Всё бы ничего, да при включении этого светила ни один автомат не выдерживает. Всему виной вот эта строчка на драйвере: ![]() Вопрос: как уменьшить скачок этого тока? Есть девайсы плавного пуска по $500, - это единственное реальное решение что я нагуглил. Но мне вдобавок хочется понять, можно ли снижать этот пусковой ток вообще, или нет. Я так понимаю, если его "обрезать" или ограничить, то он будет проседать на самом драйвере по идее, что резко уменьшит его срок службы. Так ведь? Ну, или, как вариант, диодная лента не стартанёт, так как драйвер не "пробьёт" её. Сомнения нубские, на то и тема в соответствующем разделе ЗЫ: Решением для розжига, например, газоразрядных ламп высокого давления (у них также пусковые токи до ~10А (зависит от мощности лампы)) служит на входе кондёр. Но то газоразрядные с ПРА + ИЗУ, а то полупроводниковые с серьёзным блоком питания |
|
|
![]() |
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
5.1.2017, 12:20
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Всему виной вот эта строчка на драйвере: ![]() Вопрос: как уменьшить скачок этого тока? У вас же в следующей строчке чётко написано максимальное количество драйверов, которые могут быть подключены к автомату на 16А: 2 units (circuit breaker of type B) / 3 units (circuit breaker of type C) at 230VAC т.е. к автомату В16 подключается макс 2 устройства, к автомату С16 - 3 устройства. И ничего не должно выбивать. Теперь вопросы: 1. Какой номинал ваших существующих автоматов, которые не выдерживают пусковой ток? 2. Возможно ли поставить туда С16, если нет, то почему? Причем тут АСКУЭ- там что, есть ограничения на применение таких обычных на сегодня импульсных блоков питания с конденсаторами на входе? 3. Вы хотите добавить что-то (пусковой термистор, например) чтобы существующий автомат не срабатывал на пусковые токи? Сколько драйверов хотите питать от такого автомата? После ваших ответов можно давать рекомендации по конкретному типу того, что надо купить. Сразу скажу, что лезть в середину и дорабатывать драйвер не стоит. Судя по даташиту, это хорошее устройство солидной фирмы, даже с активным корректором коэффициента мощности, то есть для потребителей с цивилизованных рынков. Термистор надо будет установить вне корпуса драйвера , включив его последовательно в разрыв провода питания 220В, он должен естественно охлаждаться воздухом, для чего надо предусмотреть открытый клеммник типа ТВ или аналогичный. Ну, и меры электробезопасности соответствующие, исключающие контакт человека с таким "колхозом". |
|
|
Деревянный Холодный ток (пусковой ток, стартовый ток) 4.1.2017, 0:53
-Mike- Вероятнее у вас источник питания с большими конден... 4.1.2017, 6:10
Чайник_в_ПОР Странно, что ваш "ни один автомат" не вы... 4.1.2017, 12:23
Roman D Цитата(Чайник_в_ПОР @ 4.1.2017, 11:23) По... 4.1.2017, 13:22
Деревянный Благодарю всех заглянувших!
Нет ничего проще, ... 4.1.2017, 14:50
Фадик Меня всё интересует что это за такой драйвер что А... 4.1.2017, 19:26
Деревянный Фадик, цели ввести в заблуждение не было, - клянус... 5.1.2017, 14:02
Чайник_в_ПОР Цитата(Деревянный @ 5.1.2017, 14:02) терм... 5.1.2017, 14:58
Деревянный Гость_Чайник_в_ПОР, ещё раз спасибо за ликбез. Из ... 6.1.2017, 21:27
Rezo Что-то "темнит" автор..... Не может у эт... 6.1.2017, 22:50
Чайник_в_ПОР Цитата(Деревянный @ 6.1.2017, 21:27) Гост... 8.1.2017, 11:50
Rezo Цитата(Гость_Чайник_в_ПОР_*)Но даже если и "т... 8.1.2017, 12:52
Деревянный Цитата(Rezo @ 6.1.2017, 23:50) А в чём см... 8.1.2017, 13:58![]() ![]() ![]() |
|