Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
24.12.2016, 11:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 |
Здравствуйте!
Ситуация следующая: объект заказчика - офис, расположенный на первом этаже жилого дома, питающий кабель проложен от ВРУ дома, 380В. Кабель четырехжильный, в офисном щитке PEN садится на N шинку, перемычки и какой либо другой видимой связи между N и PE шинкой нету, отходящие 220В все уже трехжильные, то есть PE проводник висит как бы в воздухе. При измерении мультиметром сопротивление между шинками N и PE где-то 4 МОм. И еще при измерении напряжения в розетке между L-PE напряжение такое же, что и при L-N, понятно что в первом случае оно было бы, но ведь на порядок меньше должно быть. Вопрос: объясните, пожалуйста, откуда вообще взялась между PE и N связь, через какого-то потребителя? |
|
|
![]() |
27.12.2016, 2:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора? 2. И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ? 3. Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку. 1. Уже объяснял, см.п.11 (хотя и слова тоже были). 2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S 3. Картинка с вариантом деления в однофазной цепи была ответом к аргументу в виде п.1.7.132. Этим рисунком варианты в ГОСТ не ограничены. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Вообще получается, что самый простой вариант проложить сейчас отдельно PE того же сечения. Или же по ПУЭ отдельно нельзя и нужно по новой уже пятижильный кабель прокладывать? Что бы не оправдываться, что "так и було" изначально, лучше конечно проложить пятый провод. В составе кабеля не обязательно. Варианты - см. в ПУЭ с 1.7.121 по 1.7.128. |
|
|
28.12.2016, 0:49
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S 3. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Так это чтоже получается, каждый офис в здании может себе перемычку влепить между шинками N и PE, таким образом организовав TN-C-S ? Значит и в своем много квартирном доме, в котором в трех фазном четырех проводном этажном щите, я тоже могу выполнить свою собственную, индивидуальную, личную TN-C-S? |
|
|
28.12.2016, 1:13
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем.
Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ? Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению. Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ? |
|
|
28.12.2016, 20:09
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем. То есть, получается вмешиваться в действующий проект электроустановки которая не охвачена реконструкцией, и проводить локальную реконструкцию в офисном щите это нормальный ход? Может быть все таки дождаться реконструкции ЭУ с переводом на пяти проводку? И тогда уж это будет коллективная безопасность в ЭУ всего здания, а не в какой то её отдельной части. Цитата Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ? Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению. Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ? Повторное заземление еще никогда не было лишним... Я вообще то имел(думаю об одном пишу другое, ну да ладно..) ввиду повторное заземление эу здания. При обрыве (отгорание) питающего PENа, при отсутствии повторного заземления в вру, будет дисбаланс напряжений по фазам, плюс вынос опасного потенциала на СПЧ и ОПЧ. Я так думаю |
|
|
29.12.2016, 1:06
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
То есть, получается вмешиваться в действующий проект электроустановки которая не охвачена реконструкцией, и проводить локальную реконструкцию в офисном щите это нормальный ход? Вы, как владелец собственной квартиры, станете у кого-то спрашивать, оставить 2-х-проводку или сделать 3-х-проводку у себя дома ? Риторически вопрос, верно ? Аналогично и владелец офисного помещения в его пределах делает с проводкой все что захочет (в соотв.с ПУЭ и ГОСТ). приведите пожалуйста пример. Однофазный генератор, трансформатор. Может быть все таки дождаться реконструкции ЭУ с переводом на пяти проводку? Скока ждать? 10, 20 лет..? 50 ? Предельные сроки не определены. А жизнь одна. Да и чего ради ждать-то ? кому какое дело, что у меня во владениях отдельный проводник РЕ повысил безопасность ? Тем более, что РЕ-проводник со времени ПУЭ6 уже был. Да и раньше, только назывался нулевой защитный. И тогда уж это будет коллективная безопасность в ЭУ всего здания, а не в какой то её отдельной части. Коллективная безопасность - замечательно, но я уже плачу денежки на кап. ремонт инженерного оборудования здания, как и все, придет время - разделят N и РЕ. А почему не повысить безопасность у себя и прямо сейчас ? Повторное заземление еще никогда не было лишним... Согласен. Я вообще то имел... ввиду повторное заземление эу здания. Так и я (в п.29) тоже про него толковал. ..При обрыве (отгорание) питающего PENа, при отсутствии повторного заземления.. Да-да, но так написаны Правила.. И где-то тут даже были темы на тему почему так порешили.. При серьезных нагрузках и дисбалансе ЗУ ощутимо не поможет (прикиньте макс.ток через ЗУ 4-30 ом). Причем одинаково в TN-C или в TN-C-S. При выполненой СУП в офисе вы о каком опасном потенциале говорите, между чем ? (см.п.25.3) И о каком "выносе" ? При соединении с заземлителем (некий не нормируемый штырь) на заземляемой части потенциал относительно планеты Земля не становится нулевым. Поэтому уже через 20 метров потенциал на всех ПЧ относительно земли будет как и без штыря. Андрей, вы собственно на вопрос-то ответьте, почему ОПЧ в TN предлагаете оставить в воздухе ? Вот где конкретно тюрьмой попахивает.. Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2016, 1:53 |
|
|
31.12.2016, 0:48
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Вы, как владелец собственной квартиры, станете у кого-то спрашивать, оставить 2-х-проводку или сделать 3-х-проводку у себя дома ? Я как владелец собственной квартиры, третий провод в обще никуда подключать не стану, квартирный щит не может быть точкой разделения на N и PE. Поскольку в однофазных сетях применение PEN запрещено, для этого должен быть предусмотрен отдельный третий проводник проложенный от ВРУ, согласно пуэ 7.1.21 А использование для защитных целей нулевого рабочего проводника также не допустимо. В итоге, остается либо ждать реконструкции либо менять вводной кабель в квартиру на трех проводку с этажного щита, но это сопряжено с некоторыми трудностями, да и не охота мне этим заниматься. Цитата При серьезных нагрузках и дисбалансе ЗУ ощутимо не поможет (прикиньте макс.ток через ЗУ 4-30 ом). Причем одинаково в TN-C или в TN-C-S. Согласен, но наверное шанс есть.. Цитата При выполненой СУП в офисе вы о каком опасном потенциале говорите, между чем ? СУП это конечно замечательно в теори, а на практике иди знай что там, чего там... Человек же не птичка которорая села на оголенный провод как на жёрдочку, и ей фиолетово что провод под напряжением! Человек все таки стоит ногами на полу, и порой бывает босяком, и пол может быть мокрым. Цитата И о каком "выносе" ? От... и до 220 вольт, все зависит от перегрузки по одной из фаз при отгорании нуля. И вынос потенциала обеспечен на ОПЧ при занулении. Цитата Андрей, вы собственно на вопрос-то ответьте, почему ОПЧ в TN предлагаете оставить в воздухе ? Это вопрос наверное даже не ко мне, а больше к проектировщикам старинног жилого фонда c ТN-C. Единственное где может быть защитное зануление это в домах с электрическими плитами, да и то только на плиту, в розетках данная защитная мера не предусмотрена была, её нема физически. Так почему я должен выдумывать себе некое повышение электро безопасности? Цитата Вот где конкретно тюрьмой попахивает.. На основании какого законодательства запахи навеяло? |
|
|
31.12.2016, 2:44
Сообщение
#8
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я как владелец собственной квартиры, третий провод в обще никуда подключать не стану, квартирный щит не может быть точкой разделения на N и PE. Поскольку в однофазных сетях применение PEN запрещено, для этого должен быть предусмотрен отдельный третий проводник проложенный от ВРУ, согласно пуэ 7.1.21 Я толковал о реализации прав владельца офисного помещения. Если не поняли. А в офисе напомню 3 фазы. Про "в однофазных сетях применение PEN запрещено" я уже отмечал в п.17. По-моему достаточно. Да и про дома, строившиеся до ПУЭ7 не раз говорил. И когда ПУЭ работает, тоже.. Что-то у вас не запоминается. А использование для защитных целей нулевого рабочего проводника также не допустимо. Кто-то предлагал ? Покажите негодяя немедленно !! В итоге, остается либо ждать реконструкции либо менять вводной кабель в квартиру на трех проводку с этажного щита.. Ну, вот, наконец.. Реконструкция она хрен знает когда родится. Остается третий проводник и именно с этажного щита подключить, к ВРУ тащить из каждой квартиры ни к чему. Согласен, но наверное шанс есть.. СУП он надежнее, чем шанс (в неком небольшом диапазоне перекоса). Человек все таки стоит ногами на полу, и порой бывает босяком, и пол может быть мокрым. Нассыт на пол офисного туалета и стоит на нём босиком. А руки к светильнику 1 класса тянутся. ![]() От... и до 220 вольт, все зависит от перегрузки по одной из фаз при отгорании нуля. И вынос потенциала обеспечен на ОПЧ при занулении. "Вынос" - это не отсюда. В пределах офиса с уравниванием люди не пострадают. А вообще-то ППРом надо периодически заниматься, Правилами отгорание не предусмотрено. ![]() Это вопрос наверное даже не ко мне, а больше к проектировщикам старинног жилого фонда c ТN-C. Ну уж .. "старинного" Единственное где может быть защитное зануление это в домах с электрическими плитами, да и то только на плиту, в розетках данная защитная мера не предусмотрена была, её нема физически. Ошибаетесь. В ПУЭ6 (87) допускалось в помещениях без повышенной опасности и до освоения выпуска оборудования с трехпроводными шнурами да и самих розеток с з/к (т.е. если 3р розетки стояли, то защитные контакты не висели в воздухе). Но при этом: В редакции ПУЭ6 (98) никакого допуска уже нет. Всё наладилось Так почему я должен выдумывать себе некое повышение электро безопасности? Еще раз речь не о вас, а про офис, хозяин которого обязан обеспечить безопасные рабочие места для своих буратин. На основании какого законодательства запахи навеяло? Российского. Вы предложили использовать принципиально новый (да, временный, до перехода на TN-S) тип системы заземления в жилых и общественных зданиях - TI (! Не путать с IT !). Найдите хотя бы допуск рац.предложения в НД и суд вас оправдает. Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2016, 3:13 |
|
|
||
31.12.2016, 18:18
Сообщение
#9
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Я толковал о реализации прав владельца офисного помещения. Если не поняли. А в офисе напомню 3 фазы. Да ради Бога, пусть автор лепит перемычку между PE и N, я что против? Если конечно он уверен в том что в офисный щит действительно приходит пен проводник. У меня такой уверенности нет, поскольку сечение 4мм2(к стати не подскажите какое сечение должно быть у PEN по ПУЭ-6?), сам этот "PEN" приходит почему то на шину N, отсутствие проекта (автор в глаза его не видел) Цитата Нассыт на пол офисного туалета и стоит на нём босиком. А руки к светильнику 1 класса тянутся. В этой жизни все может произойти, и обычно это все так и происходид с юмористами... Цитата А вообще-то ППРом надо периодически заниматься, Правилами отгорание не предусмотрено. Ага ППРом Цитата Ошибаетесь. В ПУЭ6 (87) допускалось в помещениях без повышенной опасности и до освоения выпуска оборудования с трехпроводными шнурами да и самих розеток с з/к (т.е. если 3р розетки стояли, то защитные контакты не висели в воздухе). Но при этом: В редакции ПУЭ6 (98) никакого допуска уже нет. Всё наладилось Вот именно все это хорошо, все это должно быть, но этого почему то нет. У меня допустим в доме 70-х годов постройки, нет ни третьего защитного проводника ни розеток с З/К, тоже самое у соседе, тоже в соседних домах тогоже года постройки. Что же это получается, Н\Д не соответствуют реальности? Или в совдепии была напряжёнка с алюминием? Вот вам TI в реальности, за которую вы хотели бы увидеть меня на лавке подсудимых, чтоб я ответил по всей строгости российских законов Цитата Российского. Вы предложили использовать принципиально новый (да, временный, до перехода на TN-S) тип системы заземления в жилых и общественных зданиях - TI (! Не путать с IT !). Найдите хотя бы допуск рац.предложения в НД и суд вас оправдает. Хе хе... ваше законодательство и УГ. кодекс мне од одного места... Где я, а где РФия |
|
|
||
1.1.2017, 5:02
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да ради Бога, пусть автор лепит перемычку между PE и N, я что против? Наверное это я был против.. У меня такой уверенности нет, поскольку сечение 4мм2(к стати не подскажите какое сечение должно быть у PEN по ПУЭ-6?) Прежде долгого спора может заглянуть стоило, ознакомиться вкратце ? В этой жизни все может произойти, и обычно это все так и происходид с юмористами... Аттестация раб.мест и определение помещений в отношении опасности поражения производятся в нормальных условиях , а не в условиях приключившегося потока органического происхождения и прочих катаклизЬмов. ![]() Ага ППРом.. у нас обычно, бригада приезжает когда уже что то произошло... Пробемы индейцев. Не хотите подтягивать - занимайтесь ремонтом, дело хозяйское. У меня допустим в доме 70-х годов постройки, нет ни третьего защитного проводника ни розеток с З/К.. То, что в конкретной квартире нет электроплиты, не означает, что в НД разрешено не занулять, если бы была. "Допускается" и "не требуется" (кто бы пояснил при чем там мощность или открытость труб, щиты с которых могут снять для ремонта, уборки..) в принципе не означает запрета на выполнение. На сегодня у тебя третьего проводка нет, у соседа, у меня .. это по причине отсутствия денежков. Такие владельцы, собственники блин)) А у офисного дяди денежки нашлись, он свое право может реализовать. Тем более офис - не жилое помещение, оборудования хватает. в совдепии была напряжёнка с алюминием? Экономили на всем, и на ляминии тоже. И обосновывали как хотели. И тем, что к примеру в жилых комнатах пробой на корпус не опасен как бы. Что же это получается, Н\Д не соответствуют реальности? Уже говорил пару раз - новые НД к ранее построенным ЭУ имеют от силы рекомендательный характер, это ориентир к чему стремиться. Вот вам TI в реальности, за которую вы хотели бы увидеть меня на лавке подсудимых, чтоб я ответил по всей строгости российских законов Отнюдь. Я наоборот оберегаю от проблем. Установленные некогда розетки не дают возможность вторкнуть вилку нынешнего 1 класса. А установленные с з/к предполагают, что все Hi-Fi и предполагают возможность использования по фень-шую. Обычное лицо не предполагает подлянки с TI со стороны Андрея и пользуется себе.. пока не нае.нет по-взрослому. Где я, а где РФия Адресок не подписан, но судя по всему это дела не меняет, совковое происхождение - отпечаток на всю жизнь И что это за манера у вас у РОСССиян весь мир запугивать? Андрюша, в каком месте темы я "запугивал весь мир" ? Малеха в политику заносит ? ps Вообще нормальные пацаны свою страну или город указывают, не стыдятся. Добавь в профиль (Из: ), чтоб зазря злые россияне не пугали (своими НД - "весь мир")
Сообщение отредактировал Олега - 1.1.2017, 23:05 |
|
|
1.1.2017, 23:37
Сообщение
#11
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Вообще нормальные пацаны свою страну или город указывают, не стыдятся. Олега, сразу видно что вы человек из России, очень у вас информативный профиль А главное все понятно, живете в Санкт Петербурге, правильно? Цитата Прежде долгого спора может заглянуть стоило, ознакомиться вкратце ? Заглянул, пуэ-6 1.7.145, тоже что и в пуэ-7, 10мм2 по меди, 16мм2 по алюминию.. Ну и... в чем я неправ? У автора как он утверждает 4мм2, вы считаете что это сечение прокатит по требованию к пен проводнику? Сообщение отредактировал Andre_san - 2.1.2017, 1:23 |
|
|
||
timba Помогите разобраться 24.12.2016, 11:37
Олега Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) сопроти... 24.12.2016, 12:17
off.open Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) ... соп... 24.12.2016, 12:22
Олега Да и смысла никакого тыкать вольтметром. Тыкнуть к... 24.12.2016, 12:40
zendo057 Цитата(timba @ 24.12.2016, 10:37) Здравст... 24.12.2016, 14:22
Олега Цитата(zendo057 @ 24.12.2016, 14:22) У ва... 24.12.2016, 15:01
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 24.12.2016, 15:01) А может... 9.1.2017, 12:21
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 12:21)... 9.1.2017, 12:54
zendo057 На шинке может быть контакт а может и небыть винти... 24.12.2016, 21:50
Олега Цитата(zendo057 @ 24.12.2016, 21:50) може... 24.12.2016, 23:34
Andre_san Цитата(timba @ 24.12.2016, 10:37) Здравст... 25.12.2016, 0:09
Олега Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 0:09) 1. К... 25.12.2016, 13:03
Andre_san Цитата(Олега @ 25.12.2016, 12:03) Подскаж... 25.12.2016, 16:55
Олега Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 16:55) Ну ... 25.12.2016, 20:52
Andre_san Цитата(Олега @ 25.12.2016, 19:52) Для соо... 25.12.2016, 22:28
Олега Цитата(Andre_san @ 25.12.2016, 22:28) В о... 26.12.2016, 0:00
Andre_san Цитата(Олега @ 25.12.2016, 23:00) А щит о... 26.12.2016, 23:42
Ixtim Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) объясни... 25.12.2016, 10:09
Фадик Цитата(Ixtim @ 25.12.2016, 10:09) Миллион... 25.12.2016, 18:00
uvk2 Что же это за потребитель с сопротивлением 4 МОм? ... 25.12.2016, 22:23
Null Олега, по моему, Andre_san прав. Если вы считаете ... 26.12.2016, 7:46
Олега Цитата(Null @ 26.12.2016, 7:46) Олега, по... 26.12.2016, 10:20
timba Всем спасибо за ответы!
Там и сечение вводного... 26.12.2016, 21:35
Олега Цитата(timba @ 26.12.2016, 21:35) проложи... 26.12.2016, 22:16
Null Цитата(Олега @ 27.12.2016, 2:44) .
2. А ... 27.12.2016, 8:29

Олега По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ?
... 27.12.2016, 10:50

Null Цитата(Олега @ 27.12.2016, 10:50) По надп... 27.12.2016, 14:08

Олега Цитата(Null @ 27.12.2016, 14:08) А кто пр... 27.12.2016, 15:33
Олега Цитата(Andre_san @ 1.1.2017, 23:37) Олега... 2.1.2017, 2:17
Andre_san Цитата(Олега @ 2.1.2017, 1:17) У меня 3 и... 2.1.2017, 2:31
Null Олега, прямой запрет на применение PEN-проводников... 28.12.2016, 10:58
Олега Цитата(Null @ 28.12.2016, 10:58) .. прямо... 28.12.2016, 13:18
Null Олега, Кабель конечно не нужно менять, но и перемы... 28.12.2016, 14:03
Олега Цитата(Null @ 28.12.2016, 14:03) .. перем... 28.12.2016, 15:15
Гость_Алексей_* заземленный фазный проводник
[/quote]
Это как, ч... 28.12.2016, 14:18
genich22 Добрый день. Пришлось сделать регистрацию, чтоб за... 28.12.2016, 16:46
S-cream genich22, неуважаемый рекламо-спамщик, вы бы хоть ... 28.12.2016, 16:47
genich22 Я был на той странице pdf там нет ничего ,и не как... 28.12.2016, 16:55
ЛЕША Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 20:55) Я бы... 28.12.2016, 17:00
S-cream genich22, на форуме гости имеют право и ссылки дав... 28.12.2016, 16:58
genich22 ЛЕША не понял Вас( А пуркуа бы не на форуме? ) 28.12.2016, 17:09
ЛЕША по-французски " пуркуа па" (pourquoi pas... 28.12.2016, 17:12
genich22 S-cream у меня есть вопрос который не хотелось бы ... 28.12.2016, 18:18
S-cream genich22, не стесняйтесь, задавайте. Создайте тему... 28.12.2016, 18:35
genich22 Да я готов и моих т.е. Ваших будущих 500р если обь... 28.12.2016, 18:50
S-cream genich22, я вам нашел схему подключения, ведь об э... 28.12.2016, 19:00
genich22 еслиб я смог создать тему у меня что то не получае... 28.12.2016, 19:36
S-cream Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 19:36) если... 28.12.2016, 21:35
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 28.12.2016, 15:15) Их и ра... 28.12.2016, 21:17
Олега Похоже понял, 1.7.45. Так это в ред.7.
Заглядывая... 2.1.2017, 2:39
Andre_san В общем просмотрел предоставленный вами пуэ. что т... 2.1.2017, 12:11
Олега Цитата(Andre_san @ 2.1.2017, 12:11) ..в б... 2.1.2017, 14:15
Andre_san Олега спасибо за ответы. Звиняйте за назойливость... 2.1.2017, 21:45
Олега Цитата(Andre_san @ 2.1.2017, 21:45) .. по... 3.1.2017, 0:31
Andre_san Цитата(Олега @ 2.1.2017, 23:31) В цитате ... 5.1.2017, 0:13
Олега Цитата(Andre_san @ 5.1.2017, 0:13) раздел... 5.1.2017, 10:52
Andre_san Честно говоря, пазлы не складываются у меня, когда... 8.1.2017, 19:38
Олега Андрей, я не хочу ходить десятый раз по тому же кр... 9.1.2017, 2:16
Andre_san Цитата(Олега @ 9.1.2017, 1:16) В жилую ча... 9.1.2017, 19:03
Гость_Алексей_* Цитата(timba @ 24.12.2016, 11:37) Здравст... 9.1.2017, 13:07
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 13:07)... 9.1.2017, 13:11
Гость_Алексей_* Насчет"значит это вовсе не TN" конечно з... 9.1.2017, 13:28
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 13:28)... 9.1.2017, 14:20
Гость_Алексей_* Шутку оценил про TI, ОПЧ занулять обязательно надо... 9.1.2017, 15:14
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 15:14)... 9.1.2017, 15:30
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2017, 15:14)... 9.1.2017, 16:06
Гость_Алексей_* Покажите, TI воспринял как шутку, что-то не знаю т... 9.1.2017, 15:35
Олега Андрей, ты дохлого достанешь
Тебе не понятно ... 9.1.2017, 19:43
Andre_san Цитата(Олега @ 9.1.2017, 18:43) Если не в... 10.1.2017, 1:29
Олега Цитата(Andre_san @ 10.1.2017, 1:29) При о... 10.1.2017, 3:39
Andre_san ЦитатаАндрей, ты дохлого достанешь
Ну, я бы это на... 14.1.2017, 20:31
Олега Цитата(Andre_san @ 14.1.2017, 20:31) К ст... 15.1.2017, 3:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 16:05 |
|
|
|
|