как обозначаються щиты? например ЩО. ЩС. РП. непонятно! и т.д. как определить как мне обозначить, щит вводной (внутри стоит счётчик) и щит только для электрических розеток.
|
|
|
![]() |
7.2.2008, 15:08
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
как обозначаються щиты? Изображение щитов регламентируется нормами ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах." -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
Vovan82 условное обозначение щитов 5.2.2008, 14:54
Гость ЩО - щит освещения
ЩС- щит силовой
с счетчиком ЩВУ... 7.2.2008, 10:25
savelij Цитатакак обозначаються щиты?Примерно так 7.2.2008, 11:37
Vovan82 ну а например от щита запитанны только эл.розетки ... 7.2.2008, 18:35
Олега Цитата(Vovan82 @ 7.2.2008, 18:35) ну а на... 8.2.2008, 19:58
Victor195002 Добрый день.
Я думаю, что если Вас и накажут, то н... 8.2.2008, 13:24
Elektr Vovan82
Пишите ЩР (щит распределительный) - не оши... 8.2.2008, 15:15
КаТюша ЩУРН- щит учетно рапспределительный
ЩС - щит силов... 8.2.2008, 18:59
ZeSt Лично я разделяю три щита: сила, освещение рабочее... 26.2.2008, 0:45
Котов Сергей А вообще, есть РТМ 36.18.32.3 "Обозначения бу... 26.2.2008, 9:33![]() ![]() ![]() |
|