Доброго времени суток.
Возникла проблема. Подключаю трехфазный электродвигатель (380 В, 2.2 кВт) к однофазной сети через конденсаторы. Схема подключения обмоток мне неизвестна. Пусковые конденсаторы подключены через кнопку без фиксации. Подключал двумя схемами.
Схема с рабочими конденсаторами.
При подключении рабочих конденсаторов пусковые оказываются не нужны (мотор сразу набирает обороты). При включении во время вращения двигателя пусковых конденсаторов и при выключении электродвигателя из сети происходит что то по звуку напоминающее удар.
Схема без рабочих конденсаторов
При подключении только пускового конденсатора мощность двигателя очень маленькая. При удержании пусковой кнопки скорость вращения двигателя уменьшается но мощность увеличивается.

Вопрос: такая работа двигателя нормальна? Подключение конденсатора можно к любой паре обмоток? Обязательно ли подключать к обмотке к которой подводится фаза?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 30.12.2016, 9:03
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чему удивляться: на двигатель, рассчитанный на 380 В (т.е. на каждую из обмоток нужно подавать 220 в), мы подаём на две из них от 110 до 127 В, - скорее всего ближе к 110, причем в противофазе, а на третью обмотку - неизвестное по величине напряжение. Емкости конденсаторов никто ведь не озвучил!
И что же вы хотели от бедного моторчика?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kloundead   Подключение трехфазного электродвигателя   29.12.2016, 1:03
- - Dekal   Общепромышленный асинхронный электродвигатель АИР ...   29.12.2016, 6:28
- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 2:03) Вопр...   29.12.2016, 9:45
- - kloundead   А в чем может быть проблема?   29.12.2016, 10:59
|- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 10:59) А в...   29.12.2016, 16:22
|- - kloundead   Цитата(eugevict @ 29.12.2016, 16:22) Тебе...   29.12.2016, 18:16
|- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 19:16) пос...   30.12.2016, 0:09
||- - kloundead   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 0:09) Мда.....   31.12.2016, 11:55
||- - eugevict   Цитата(kloundead @ 31.12.2016, 11:55) 1. ...   31.12.2016, 15:59
|- - Dekal   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 20:16) пос...   30.12.2016, 5:56
- - Roman D   Чему удивляться: на двигатель, рассчитанный на 380...   30.12.2016, 9:03
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 10:03) Чему ...   30.12.2016, 10:40
|- - Roman D   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 9:40) не по...   30.12.2016, 11:28
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 11:28) На ка...   30.12.2016, 12:36
|- - Roman D   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 11:36) Не в...   30.12.2016, 16:15
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 16:15) Как г...   30.12.2016, 17:57
- - kloundead   Спасибо за помощь)   1.1.2017, 22:37