![]() Ремонт ПН-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ремонт ПН-2 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Есть у нас местная инструкция "Ликвидация аварий и нарушений режима в сети 0.4-10кВ", в ней есть таблица "Размеры и количество медных проволок, рекомендуемых для замены перегоревших заводских калиброванных вставок (при их отсутствии) в предохранителях ПН-2". В таблице указываются: номинальный ток вставки (А), диаметр медной проволоки (мм) и количество параллельных проволок в одной вставке (шт). Монтёры по ней и работают.
В данный момент времени идёт судебное разбирательство по несчастному случаю. Так вот "суд" говорит что нельзя менять на калиброванные вставки на проволоки. На что ссылается суд не в курсе, на основании какого документа составлена наша инструкция тоже найти проблематично. Вопрос в следующем: можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Если можно, то на основании какого документа? -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует.
Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует. Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом. А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir Сообщение отредактировал Valerapol - 28.12.2016, 8:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом. А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir Интересно куда они делись,если умудряются 2 раза в год вносить исправления и проводить в связи с этим инструктажи,а то и внеочередные проверки? ![]() В старых правилах были слова приблизительно: "допускающий... доказывает бригаде отсутствие напряжения: показом наложенных заземлений; а если они не видны с рабочего места, прикосновением к токоведущим частям с предварительной проверкой указателем напряжения". Какой стороной ладони касаться - не имеет значения в случае выше 1000, имхо. А ежели допускающий,извиняюсь за выражение-лоханулся и сам прилип к шинке ![]() Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал. Нельзя такими контрольками работать Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 15:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
Заменены на ПОТЭУ 2014. Делись видимо в корзину. Вместе с п.2.7.6 То есть с этой стороны яйца уже не яйца? ![]() Если допускающий лоханулся, туда ему и дорога. Лучше, чтоб вся бригада легла? Но если серьёзно, зачем тогда требование проверки отсутствия? Контрольками и раньше-то пользовались по бедности, а уж теперь и вовсе неприлично. Да и электрику с обмотанной изолентой лампочкой ![]() Зачем бригада-отдёрнул руку,чертыхнулся,вывел бригаду,закрыл эл.установку,ну или бригада его вывела ![]() Заплатят при условии использования по назначению ![]() Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 17:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зачем бригада-отдёрнул руку,чертыхнулся,вывел бригаду,закрыл эл.установку,ну или бригада его вывела ![]() А должно быть: коснулся указателем напряжения - чертыхнулся - пошел читать наряд и осуществлять мероприятия правильно. А могло быть: коснулся и скрылся во вспышке электрической дуги. Бригада вздохнула и пошла за метлой и совком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
А должно быть: коснулся указателем напряжения - чертыхнулся - пошел читать наряд и осуществлять мероприятия правильно. А могло быть: коснулся и скрылся во вспышке электрической дуги. Бригада вздохнула и пошла за метлой и совком. Ну в принципе такого быть не должно-тут уже и выдающий разрешение на подготовку раб.места,да и выдающий наряд-распоряжение люлей выхватить может ![]() А так по окончанию работы бригада сама свой мусор убирает ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну в принципе такого быть не должно Один старший коллега рассказывал, что при допуске бригады в таких условиях протянул руку и почувствовал, как волоски на руке зашевелились - и с ужасом понял, что сунулся не на ту секцию. Лень было ходить за указателем... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 0:15 |
|
![]() |