Регулирование яркости освещения. напряжение 36Вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Регулирование яркости освещения. напряжение 36Вольт |
| Гость_Гость_Макс_*_* |
22.12.2016, 15:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
зравствуйте!подскажите что мне сделать? 30 лампочек по 70ват напряжение 36 вольт каквсё это установить с возможностью регулирования яркости освещения.
было сделано так,от 220 далее стоял самодельный трансформатор,до трансформатора стоял диммер бытовой на 1квт, диммер часто горел и грелся трансформатор,а сейчас транс вообще погиб. может подскажете как всё сделать? |
|
|
![]() |
22.12.2016, 15:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Разделить на 4 ветви 1 ветвь 7 ламп последовательно и в 220 2 ветвь 7 ламп последовательно и в 220 3 ветвь 7 ламп последовательно и в 220 4 ветвь 7 ламп последовательно и в 220 На каждую ветвь или на каждую пару ветвей по диммеру и регулировать по отдельности. 2 лампы остаётся выкинуть. Сообщение отредактировал с2н5он - 22.12.2016, 20:24
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
|
|
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
22.12.2016, 17:40
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Разделить на 4 ветви У нас, кажется, не школьный урок физики, и нам нужна не "пятёрка", которую вы честно заслужили, а практическое решение вопроса, или я ошибаюсь? 36 вольт там, видимо, не от хорошей жизни для освещения. Скорее всего, требовния безопасности. Поэтому никаких последовательных цепочек от 220. И потом: перегорит одна из 7-ми, а не светятся все 7. Фтопку решение. Сварочный инвертор заточен на поддержание определенного тока, что потребует всех одинаковых лампочек, да и яркость при той же уставке сварочного тока будет зависеть от количества лампочек. И потом, напряжение холостого хода и токи КЗ (для зажигания дуги) у инвертора такие, что лампы накаливания будут при включении квакать, как лягушки. Туда же. |
|
|
Гость_Макс_* Регулирование яркости освещения. напряжение 36Вольт 22.12.2016, 15:43
Dimka1 Цитата(Чайник_в_ПОР @ 22.12.2016, 17:40) ... 22.12.2016, 18:45
Гость да нет такой возможности делить на ветви,ну максим... 22.12.2016, 16:01
Dimka1 Ну попробуйте тогда подключить Вашу гирлянду к сва... 22.12.2016, 16:43
savelij® И не удивительно, что диммер горел... он расчитан ... 22.12.2016, 17:49
Basill Если 36В освещение выбрано из соображений безопасн... 22.12.2016, 19:12
Dimka1 Цитата(Basill @ 22.12.2016, 19:12) . Прив... 22.12.2016, 20:25
Чайник_в_ПОР Цитата(Dimka1 @ 22.12.2016, 20:25) Привед... 23.12.2016, 9:39

Roman D Цитата(Чайник_в_ПОР @ 23.12.2016, 8:39) П... 23.12.2016, 12:11
Basill Цитата(Dimka1 @ 22.12.2016, 19:25) Где из... 23.12.2016, 14:20
uvk2 ИМХО,
1. ЛАТР на первичку вместо диммера.
2. Если... 22.12.2016, 22:10
Rezo Цитата(uvk2 @ 22.12.2016, 20:10) 1. ЛАТР ... 23.12.2016, 15:01
off.open Цитата(Гость_Макс_* @ 22.12.2016, 15:43) ... 23.12.2016, 12:55![]() ![]() ![]() |
|