Доброго времени суток!
Возникла необходимость переноса серверного оборудования в другое помещение. Необходимо осуществить разводку по шкафам от щита(сущ.). В телекоммуникационных шкафах есть автомат с розеткой... В помещении будет залит бетонный пол. Руководство настаивает на организации кабельных ниш в полу, по которым будут прокладываться кабели (8 кабелей ВВГнг-LS 3х6). Накрывать руководство планирует крышками стальными. Посоветуйте как организовать нишу в полу при заливке? Если это сложно технологически, после заливки пола как?Штробление? (Может стоит прибегнуть к другому решению, в части организации прокладки кабеля?) Схему приложил |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял?
В таком случае можно и без уголков. Чего-то подумалось: а почему бы трубы ПХВ-ПНД не залить в пол? Потом протянуть кАбели... Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.12.2016, 15:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |