Всем доброго времени суток!
На одном объекте впервые столкнулись с проблемой: питание от подстанции до вводной ячейки РП, а также все отх. линии от РП выполнено 3-жильными кабелями ПВВНГ(A)-LS 3Х50/16-10. Подключение всех кабелей к ячейкам осуществляется через кабельный этаж, т. е. все кабели заходят в каждую ячейку через хризотилцементные закладные трубы через перекрытие м/у первым и вторым этажами. По факту монтажники выполнили разделку кабелей в кабельном этаже под каждой ячейкой (вместо того чтобы сделать разделку в каждой ячейке), и проложили каждую жилу трехжильного кабеля каждой ячейки в отдельной трубе под ячейкой. ПРОБЛЕМА в следующем: один из кабелей отх. линии сгорел (как говорят - в месте стыковки разделочной муфты с кабелем), причем по неоф. информации нагрузка на линии была почти нулевая. ВНИМАНИЕ - ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Заказчик при этом причину объясняет так: у вас кабели проекте с изол. СПЭ, и когда они проходят через перекрытие в полу, то в арматуре ж/б перекрытия (!!!) наводятся вихревые токи, из-за которых происходит разрушение изоляции кабеля!!! Я знаю, что ОЖ кабель с изол. СПЭ категорически нельзя прокладывать в мет. трубах (токи Фуко действительно нагревают эту трубу и , следовательно, кабель), но учитывая что объект мягко говоря "очень серьезный", хочу узнать у опытных людей - в чем еще может быть причина (помимо фантастики указанной выше, а также кривых рук монтажника) разрушения изоляции кабеля в данном случае? Заранее благодарен. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_kotpikot_*_* |
20.12.2016, 13:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
После изучения вопроса, а также общения с тех. специалистами заводов по пр-ву кабельной продукции и кабельных муфт, подтвердились все предположения о неправильном монтаже разделочной муфты:
1. длина жил по факту была около 1,5 метров, что никак не соответствует стандартной длине 800 мм для муфт завода-поставщика по данному объекту, отсюда вывод - промежуток от перчатки до наконечника выполнен либо путем наращивания трубок, входящих в комплект муфты (т. е. частично "самопалом"), либо целиком "самопалом". 2. по инструкции при длине жил от перчатки до наконечника 800 мм, экран снимается ТОЛЬКО с последних 400 мм, т. е. без экрана остаются только последние 400 мм, в нашем же случае получается что оставили без экрана в лучшем случае 1100 мм (но скорее всего не 1100 а все 1500 мм). Последствия по п.1: применение нестандартных термоусаживаемых трубок и оболочек однозначно влечет неравномерное распределение электростатического поля по длине жилы - каждая трубка и оболочка, входящая в заводской комплект муфты, имеет свое предназначение и точное место установки. Трубки и оболочки служат не только для восстановления изоляционных св-в кабеля, но и способствуют более равномерному распределению эл.стат. поля по длине кабеля в отсутствии собственного экрана жилы. Последствия по п.2: удлинение незащищенного экраном участка жилы приводит опять же к неравномерному и непредсказуемому распределению напряженности эл.стат. поля по длине жилы - повторюсь что набор элементов из комплекта с муфтой рассчитан на выравнивание поля определенной длины участка жилы. Эта длина должна быть четко отражена в инструкции по монтажу муфты, которая в обязательном порядке входит в комплект поставки. С вариантом выхода из ситуации пока окончательно не определился, как приму решение, отпишу. |
|
|
Гость_kotpikot_* Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ 16.12.2016, 12:38
Гость_Алексей_* Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабел... 16.12.2016, 14:15
moshkarow не сосем понятно
кабель № 1 - это фаза а
Кабель № ... 16.12.2016, 14:25
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 16.12.2016, 13... 16.12.2016, 18:22
Сунцов Денис Одну жилу кабеля нельзя прокладывать в мет. трубе... 17.12.2016, 6:18
Гость сочувствующий Цитата(Сунцов Денис @ 17.12.2016, 6:18) О... 17.12.2016, 8:31
Гость_kotpikot_* Цитата(moshkarow @ 16.12.2016, 14:25) не ... 17.12.2016, 12:14
Гость_kotpikot_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:1... 17.12.2016, 12:16
Гость_kotpikot_* [quote name='eugevict' date='16.12.201... 17.12.2016, 12:21
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 17.12.2016, 13... 18.12.2016, 1:08
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 20.12.2016, 13... 20.12.2016, 13:38
Гость_kotpikot_* Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы... 21.12.2016, 15:44
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15... 22.12.2016, 2:10
Sn1x1 Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15... 6.1.2017, 8:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:39 |
|
|
|
|