|   Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ | 
| Гость_Гость_kotpikot_*_* |  16.12.2016, 12:38 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Всем доброго времени суток! На одном объекте впервые столкнулись с проблемой: питание от подстанции до вводной ячейки РП, а также все отх. линии от РП выполнено 3-жильными кабелями ПВВНГ(A)-LS 3Х50/16-10. Подключение всех кабелей к ячейкам осуществляется через кабельный этаж, т. е. все кабели заходят в каждую ячейку через хризотилцементные закладные трубы через перекрытие м/у первым и вторым этажами. По факту монтажники выполнили разделку кабелей в кабельном этаже под каждой ячейкой (вместо того чтобы сделать разделку в каждой ячейке), и проложили каждую жилу трехжильного кабеля каждой ячейки в отдельной трубе под ячейкой. ПРОБЛЕМА в следующем: один из кабелей отх. линии сгорел (как говорят - в месте стыковки разделочной муфты с кабелем), причем по неоф. информации нагрузка на линии была почти нулевая. ВНИМАНИЕ - ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Заказчик при этом причину объясняет так: у вас кабели проекте с изол. СПЭ, и когда они проходят через перекрытие в полу, то в арматуре ж/б перекрытия (!!!) наводятся вихревые токи, из-за которых происходит разрушение изоляции кабеля!!! Я знаю, что ОЖ кабель с изол. СПЭ категорически нельзя прокладывать в мет. трубах (токи Фуко действительно нагревают эту трубу и , следовательно, кабель), но учитывая что объект мягко говоря "очень серьезный", хочу узнать у опытных людей - в чем еще может быть причина (помимо фантастики указанной выше, а также кривых рук монтажника) разрушения изоляции кабеля в данном случае? Заранее благодарен. | 
|   | |
|  | 
|  17.12.2016, 6:18 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
				Одну жилу кабеля нельзя прокладывать в мет. трубе! Получается индукционный нагревательный элемент Спросите у Гугля : СКИН-система обогрева трубопроводов. Кратко: к трубопроводу прикреплена металлическая труба (обычно 32 мм) внутри - изолированный проводник, пропускается ток в примерно 70-80 А.(длина системы - до 11 км видел). В итоге- тепловыделение 60 Вт/метр. Проводник медный, не греется . Греет трубка. | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  17.12.2016, 8:31 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
 Гость_kotpikot_*   Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ   16.12.2016, 12:38
 Гость_kotpikot_*   Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ   16.12.2016, 12:38 
  Гость_Алексей_*   Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабел...   16.12.2016, 14:15
 Гость_Алексей_*   Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабел...   16.12.2016, 14:15 
  moshkarow   не сосем понятно
кабель № 1 - это фаза а
Кабель № ...   16.12.2016, 14:25
 moshkarow   не сосем понятно
кабель № 1 - это фаза а
Кабель № ...   16.12.2016, 14:25 
  eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 16.12.2016, 13...   16.12.2016, 18:22
 eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 16.12.2016, 13...   16.12.2016, 18:22 
  Гость_kotpikot_*   Цитата(moshkarow @ 16.12.2016, 14:25) не ...   17.12.2016, 12:14
 Гость_kotpikot_*   Цитата(moshkarow @ 16.12.2016, 14:25) не ...   17.12.2016, 12:14 
  Гость_kotpikot_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:1...   17.12.2016, 12:16
 Гость_kotpikot_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:1...   17.12.2016, 12:16 
  Гость_kotpikot_*   [quote name='eugevict' date='16.12.201...   17.12.2016, 12:21
 Гость_kotpikot_*   [quote name='eugevict' date='16.12.201...   17.12.2016, 12:21
 
  eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 17.12.2016, 13...   18.12.2016, 1:08
 eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 17.12.2016, 13...   18.12.2016, 1:08 
  Гость_kotpikot_*   После изучения вопроса, а также общения с тех. спе...   20.12.2016, 13:04
 Гость_kotpikot_*   После изучения вопроса, а также общения с тех. спе...   20.12.2016, 13:04
 
  eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 20.12.2016, 13...   20.12.2016, 13:38
 eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 20.12.2016, 13...   20.12.2016, 13:38 
  Гость_kotpikot_*   Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы...   21.12.2016, 15:44
 Гость_kotpikot_*   Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы...   21.12.2016, 15:44
 
  eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   22.12.2016, 2:10
 eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   22.12.2016, 2:10 
  Sn1x1   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   6.1.2017, 8:24
 Sn1x1   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   6.1.2017, 8:24|    | 