Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос про категорию электроснабжения

Andrewfrol
сообщение 16.12.2016, 16:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Немного запутался в проекте.
Ситуация:
Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2
В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт).
Вопрос:
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  var_1_.pdf ( 204.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 16.12.2016, 18:16
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



АВР-то есть? - самый главный вопрос.

Если у вас ДГУ не запускаются автоматически при пропаже питания от основного и резервного вводов, то, всё, кроме насосов пожаротушения у вас формально - 1-я категория, а насосы пожаротушения - 2я.


--------------------