Всем доброго времени суток!
На одном объекте впервые столкнулись с проблемой: питание от подстанции до вводной ячейки РП, а также все отх. линии от РП выполнено 3-жильными кабелями ПВВНГ(A)-LS 3Х50/16-10. Подключение всех кабелей к ячейкам осуществляется через кабельный этаж, т. е. все кабели заходят в каждую ячейку через хризотилцементные закладные трубы через перекрытие м/у первым и вторым этажами. По факту монтажники выполнили разделку кабелей в кабельном этаже под каждой ячейкой (вместо того чтобы сделать разделку в каждой ячейке), и проложили каждую жилу трехжильного кабеля каждой ячейки в отдельной трубе под ячейкой. ПРОБЛЕМА в следующем: один из кабелей отх. линии сгорел (как говорят - в месте стыковки разделочной муфты с кабелем), причем по неоф. информации нагрузка на линии была почти нулевая. ВНИМАНИЕ - ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Заказчик при этом причину объясняет так: у вас кабели проекте с изол. СПЭ, и когда они проходят через перекрытие в полу, то в арматуре ж/б перекрытия (!!!) наводятся вихревые токи, из-за которых происходит разрушение изоляции кабеля!!! Я знаю, что ОЖ кабель с изол. СПЭ категорически нельзя прокладывать в мет. трубах (токи Фуко действительно нагревают эту трубу и , следовательно, кабель), но учитывая что объект мягко говоря "очень серьезный", хочу узнать у опытных людей - в чем еще может быть причина (помимо фантастики указанной выше, а также кривых рук монтажника) разрушения изоляции кабеля в данном случае? Заранее благодарен. |
|
|
![]() |
16.12.2016, 14:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не сосем понятно
кабель № 1 - это фаза а Кабель № 2 - это фаза в кабель № 3 - это фаза с или Жила 1 кабеля 1 жила 1 кабель 2 жила 1 кабель3 - все это фаза а и тд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_kotpikot_* Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ 16.12.2016, 12:38
Гость_Алексей_* Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабел... 16.12.2016, 14:15
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 16.12.2016, 13... 16.12.2016, 18:22
Сунцов Денис Одну жилу кабеля нельзя прокладывать в мет. трубе... 17.12.2016, 6:18
Гость сочувствующий Цитата(Сунцов Денис @ 17.12.2016, 6:18) О... 17.12.2016, 8:31
Гость_kotpikot_* Цитата(moshkarow @ 16.12.2016, 14:25) не ... 17.12.2016, 12:14
Гость_kotpikot_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:1... 17.12.2016, 12:16
Гость_kotpikot_* [quote name='eugevict' date='16.12.201... 17.12.2016, 12:21
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 17.12.2016, 13... 18.12.2016, 1:08
Гость_kotpikot_* После изучения вопроса, а также общения с тех. спе... 20.12.2016, 13:04
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 20.12.2016, 13... 20.12.2016, 13:38
Гость_kotpikot_* Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы... 21.12.2016, 15:44
eugevict Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15... 22.12.2016, 2:10
Sn1x1 Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15... 6.1.2017, 8:24![]() ![]() ![]() |
|