Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как защититься от случайного попадании фазы на землю?

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 14.12.2016, 16:34
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Недавно столкнулся с неприятной ситуацией, фаза соседа по лестничной площадки почему-то попала на землю идущую ко мне в квартиру из общего коридорного щитка. Благо у меня земля в квартирном щитке была соединена с нулем и у соседа выбило автомат. Сегодня электрик там вроде все починил. При этом отсоединил у меня в щитке землю от нуля. Возникло опасение, а что если там чего-то опять напортачат и кинут мне фазу на землю, в таком случае все металлические корпуса электроприборов подключенных к земле окажутся под напряжением, и я про это никак не узнаю и автомат не отработает?? Как-то можно от такого защитится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
profeMaster
сообщение 15.12.2016, 14:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



без заземления использовать УЗО нельзя, так как нулевой проводник при срабатывании УЗО разрывается, правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.12.2016, 16:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(profeMaster @ 15.12.2016, 15:43) *
без заземления использовать УЗО нельзя,...
Этот вопрос спорный ... есть сторонники и противоположного мнения.
Есть рекомендация к применению, при двух_проводке, как временное.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=450223
Цитата
... так как нулевой проводник при срабатывании УЗО разрывается, правильно?
Правильно понимаете - от УЗО "нуль" разрывается.
Коммутировать "нуль" не запрещается.

Цитата(Гость @ 15.12.2016, 16:25) *
... заземление от квартирного щитка сейчас подключено к подъездному щитку. Подключено на ту же металлическую пластину куда подключены нули от всех квартир на этаже.
Это сделано не правильно (не по ПУЭ). Этот провод нельзя называть "заземлением" - на крайняк, можно обозвать "занулением".
"Заземление" может начинаться только из щита, куда приходит кабель из подстанции (ТП) ... этот щит находится (скорее всего) на первом этаже.
Цитата
То есть вы говорите, что если произойдет обрыв нуля в подъезде, то моя земля не окажется под напряжением. Почему так?
Давайте сначала разберемся.
Вы, в первом посту, писали, что Ваше "заземление" отключили, теперь пишете, что он подключен к подъездному щитку (вместе с "нулями") ... где наврали?
Если подключено - при обрыве опасно и оборудованию и людям ... если не подключены опасно для оборудования, для человека нет. icon_biggrin.gif


Сообщение отредактировал off.open - 15.12.2016, 15:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Как защититься от случайного попадании фазы на землю?   14.12.2016, 16:34
- - SDRVPN   Честно говоря я не понимаю, почему Вы не составили...   14.12.2016, 16:45
- - off.open   Цитата(Гость_Владимир_* @ 14.12.2016, 17...   14.12.2016, 18:40
- - Ixtim   Цитата(Гость_Владимир_* @ 14.12.2016, 16...   14.12.2016, 18:59
- - off.open   Цитата(Гость_Владимир_* @ 14.12.2016, 17...   14.12.2016, 19:21
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Владимир_* @ 14.12.2016, 16...   14.12.2016, 20:10
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2016, 20...   14.12.2016, 22:48
- - zendo057   Цитата(Гость_Владимир_* @ 14.12.2016, 16...   14.12.2016, 21:09
- - Фадик   Нужно не изобретать паровоз и не бежать в переди н...   14.12.2016, 21:37
- - Фадик   Во первых ни когда или наврядле вам сделают заземл...   14.12.2016, 23:15
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(Фадик @ 14.12.2016, 23:15) Во перв...   15.12.2016, 0:17
|- - Сунцов Денис   Цитата(Фадик @ 14.12.2016, 23:15) Всю жиз...   15.12.2016, 6:16
|- - АБорис   Цитата(Сунцов Денис @ 15.12.2016, 6:16) С...   15.12.2016, 19:43
- - haramamburu   ответ: не все электрики одинаково полезны   15.12.2016, 0:20
- - off.open   Цитата(Фадик @ 15.12.2016, 0:15) Во первы...   15.12.2016, 9:02
|- - Гость   Цитата(off.open @ 15.12.2016, 9:02) А мы ...   15.12.2016, 10:44
|- - off.open   Цитата(Гость @ 15.12.2016, 11:44) Никто н...   15.12.2016, 12:58
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(off.open @ 15.12.2016, 12:58) Дык ...   15.12.2016, 13:44
|- - off.open   Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2016, 14...   15.12.2016, 14:23
|- - Гость   Цитата(off.open @ 15.12.2016, 14:23) Не п...   15.12.2016, 15:25
- - profeMaster   без заземления использовать УЗО нельзя, так как ну...   15.12.2016, 14:43
|- - off.open   Цитата(profeMaster @ 15.12.2016, 15:43) б...   15.12.2016, 16:10
- - Гость_Владимир_*   Нигде не наврал, на момент первого поста земля дей...   15.12.2016, 17:09
|- - off.open   Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2016, 18...   15.12.2016, 20:50
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(off.open @ 15.12.2016, 20:50) Прош...   16.12.2016, 1:53
- - Null   Последствия обрыва нулевого провода при его соедин...   15.12.2016, 17:42
- - Rezo   Цитата(Null)Последствия обрыва нулевого провода пр...   15.12.2016, 18:21
- - zendo057   В двухпроводной системе никогда не делайте TN-C-S ...   15.12.2016, 19:24
- - Костян челябинский   zendo057, вообще то ТТ в многоквартирных домах нас...   15.12.2016, 19:47
|- - Andre_san   Цитата(Костян челябинский @ 15.12.2016, 18...   15.12.2016, 21:22
|- - zendo057   Цитата(Andre_san @ 15.12.2016, 21:22) Это...   15.12.2016, 23:40
|- - haramamburu   Цитата(zendo057 @ 15.12.2016, 23:40) Знач...   16.12.2016, 1:38
- - Костян челябинский   Andre_san, угу   15.12.2016, 21:26
- - Andre_san   А есть какой то норматив в котором этот запрет чет...   15.12.2016, 21:29
- - Костян челябинский   Да все тот же. ПУЭ называется. Пункт искать лень. ...   15.12.2016, 21:40
- - haramamburu   Andre_san, Прямого запрета ТТ в МКД, типа зиззя и ...   15.12.2016, 22:19
- - Гость_Владимир_*   Сейчас посмотрел еще на фото и чета я стал не увер...   16.12.2016, 1:58
|- - off.open   Цитата(Гость_Владимир_* @ 16.12.2016, 2:5...   16.12.2016, 7:02
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(off.open @ 16.12.2016, 7:02) Печал...   16.12.2016, 10:54
- - Rezo   ЦитатаСейчас посмотрел еще на фото и чета я стал н...   16.12.2016, 2:39
- - Сунцов Денис   Какая чудная "икебана"! не хватает ...   16.12.2016, 6:33
- - Фадик   Вот я и говорю что больше шансов что отгарит ноль ...   16.12.2016, 10:57


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены