![]() Бьет током кран в ванной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Бьет током кран в ванной |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В машинках есть фильтрик от помех (между фазой и нулем "два последовательных конденсатора С2 и С2 на схеме", а посередине, между конденсаторами, отвод к земле) Вот там может быть утечка фазы в землю. Фильтрик можно попробовать отключить и выкинуть.
![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.11.2016, 22:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 50697 ![]() |
В машинках есть фильтрик от помех (между фазой и нулем "два последовательных конденсатора С2 и С2 на схеме", а посередине, между конденсаторами, отвод к земле) Вот там может быть утечка фазы в землю. Фильтрик можно попробовать отключить и выкинуть. Подскажите пжлст, что мне делать, я купил фильтр, точно такой же с виду как у компьютерного блока питания 220, только он не просто пластмасса с выводами, а в коробочке с выводом от корпуса. Сам я делаю блок питания на 12 вольт, корпус из силумина, соответственно при монтаже средний вывод фильтра попадет на корпус и там по всей видимости что то будет. Учитывая, что кондеры от ВЧ помех, думаю шандарахнет или нет. Заземления пока нет.![]() С благодарностью приму совет. -------------------- Хороший электрик делает проводку на спаях
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сам я делаю блок питания на 12 вольт, корпус из силумина, соответственно при монтаже средний вывод фильтра попадет на корпус и там по всей видимости что то будет. Учитывая, что кондеры от ВЧ помех, думаю шандарахнет или нет. Заземления пока нет. Делайте в изолированном корпусе, по типу БП ноутбука, тогда не шандарахнет. Или оклейте силуминовый корпус красивой толстой мебельной ПВХ-самоклейкой из хозмага. Купленный фильтр применяйте, лишним не будет. Вывод фильтра, предназначенный для заземления, подключите к среднему контакту вилки сетевого шнура. Появится в домашних розетках заземление - полноценно заработают Y-конденсаторы фильтра, и таким образом он уменьшит влияние на сеть как продольных, так и поперечных помех. А без заземления там будет работать только Х-конденсатор, что при наличии двухобмоточного дросселя фильтра тоже неплохо. Та что я вам рассказываю, вы же радиотехник. И потом, подобные фильтры предназначены скорее для предотвращения проникновения в сеть помех, генерируемых импульсным блоком питания или электроприводом стиралки. Это требование директив по ЭМС (китайцы часто не устанавливают их для нашего рынка, чтобы сэкономить, и на платах БП часто пустые места вместо элементов - фильтры стоят только в продукции для рынков цивилизованных стран). Для обратной задачи, защиты от помех из сети внутрь нашего устройства, такие фильтры строятся несколько по-другому, и как правило радиолюбители их сами собирают, поскольку вменяемые готовые модули для таких задач редко встретишь в продаже (китайские пародии-переноски с маркетинговым названием "сетевой фильтр" в данном контексте всерьёз не рассматриваем). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
часто пустые места вместо элементов - фильтры стоят только в продукции для рынков цивилизованных стран).
А где это цивилизованные страны??? А я вроде живу не в отстающей стране.И что это за такой фильтер на все случаи жизни.Я может и не настолько продвинутый но про продольные и поперечные помехи что то ни как не слышал, может в радиоэлектронике но не в электрике.Но больше задевает что мы живём в какой то не такой стране и везде хорошо где нас нет. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
про продольные и поперечные помехи что то ни как не слышал, может в радиоэлектронике но не в электрике. Вы абсолютно правы. Вопрос касался схемы сетевого фильтра, а это радиоэлектроника. Про классификацию и методы борьбы с помехами написаны целые монографии, но это не по профилю форума. Об остальном не переживайте так, это всего лишь имхо. Все познается в сравнении и с течением жизненного опыта. Если вам всё нравится - это прекрасно. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Вы абсолютно правы. Вопрос касался схемы сетевого фильтра, а это радиоэлектроника. Про классификацию и методы борьбы с помехами написаны целые монографии, но это не по профилю форума. Об остальном не переживайте так, это всего лишь имхо. Все познается в сравнении и с течением жизненного опыта. Если вам всё нравится - это прекрасно. Да нет,не всё нравится,есть как всегда и не достатки и не скажу что мало,всего хватает.Но это моя родина и это моя страна,а её как говорится не выбирают.Но просто слух режет когда говорят что где то там хорошо,а у нас как бы не очень.(утрирую) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 10:54 |
|
![]() |