Добрый день, Уважаемые профессионалы и специалисты!

Занимаюсь проектированием своего первого электрического щитка (для себя). В любом случае для финального подключения буду обращаться к профессионалам - Но планирую собрать ящик сам.

Если у Вас будет время, могли бы Вы посмотреть схему, и указать в правильном ли я направлении движусь? Был бы очень благодарен



У меня при проектировании схемы сразу возникли вопросы к своей же схеме:

01. Цель - сделать холодильник отдельно, чтобы можно было при уезде одним щелчком отключить все кроме холодильника. Правильно ли что нужен промежуточный автомат.

02. Нужен ли на холодильник ДифАвтомат - или обычный можно поставить

03. Можно ли так ставить УЗО, на несколько линий. Не будет ложных срабатываний, если например на 30ма

04. В прихожей - розетка на всякий случай - на постоянной основе в ней ничего не будет - можно на свет кинуть ее?

05. Свет на ванную с туалетом - один - не страшно наверно тоже?

Спасибо большое!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aidar Haiatov
сообщение 12.12.2016, 13:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



ДА, мысль донесли! А почему я не могу его поставить между первым автоматом и счетчиком? Тогда он будет и на основную линию и холодильник работать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 12.12.2016, 19:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 14:48) *
ДА, мысль донесли! А почему я не могу его поставить между первым автоматом и счетчиком? Тогда он будет и на основную линию и холодильник работать.

А я не понял счетчик у вас в квартире будет или на площадке? Если на площадке, и РН перед ним, значит тоже на площадке, то нах вам РН с дисплеем, чтобы выходить на лестничную площадку и смотреть там напряжение? К тому же лишнее мерцание цифирок там на площадке спровоцирует кого-то на грех кражи. РН будет стоить порядка 3000-3300р. какое вы хотите. Его слишком жирно на площадке оставлять...А если счетчик у вас будет в квартире, то и РН может быть в квартире, это другой уже расклад, но тогда вопрос как разместить всю вашу начинку и плюс еще счетчик в щитке на 24 модуля, отсюда вывод на 36 мест щиток... как бы...
У меня на 24 места щиток, и он уже достаточно большой...


Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 16:46) *
Там +1 розетка. Стиралка + какой нить выпрямитель волос, или фен. Боюсь 3.5к в натяг может быть?

Итого уже все не лезет в 24))) 36 брать придется, блин жирновато в двушку выходит - 36 модульный блок))))) Но хочется все по красоте сделать

Стиралку пускают отдельной линией, на нее автомат на 16А. Но даже и если у вас +к стиралке розетка там для фена, как часто у вас будет совпадать что одновременно и стиралка работает в пиковом режиме и фен? Автоматы же тоже разные по характеристикам бывают одни тут же выбивают, другие "терпят" по 10-15 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.12.2016, 19:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Ulij @ 12.12.2016, 19:17) *
А я не понял счетчик у вас в квартире будет или на площадке?
Этот вопрос был задан в начале темы, ответ в #17 ... всё в квартире. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aidar Haiatov   Схема распределительного щитка в 2км кв   10.12.2016, 11:02
- - off.open   Схема проектируется на какой базе (новостройка - б...   10.12.2016, 11:17
- - Aidar Haiatov   Новостройка (квартира). Уже протянута электрика, н...   10.12.2016, 11:19
|- - off.open   Цитата(Aidar Haiatov @ 10.12.2016, 11:19)...   10.12.2016, 11:42
- - Ulij   1. После отпуска приезжаете вечером, в квартиру за...   10.12.2016, 11:54
- - Aidar Haiatov   Спасибо за развернутый и быстрый ответ) Про свет в...   10.12.2016, 12:15
- - Ulij   1. обычный автомат под линию холодильник+свет прих...   10.12.2016, 13:16
- - Aidar Haiatov   Слышал, что где есть опасность залива водой сверху...   10.12.2016, 16:43
- - Костян челябинский   Блин, для двушки одного УЗО на все хватает. И на с...   10.12.2016, 17:12
- - Ulij   Если тему развивать, то в схеме не хватает еще про...   10.12.2016, 17:54
- - Aidar Haiatov   Про щиток, почитаю - спасибо! А по поводу одн...   10.12.2016, 19:32
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 10.12.2016, 20:32)...   10.12.2016, 20:26
- - Aidar Haiatov   Да, большое спасибо, за совет! Сегодня сделаю ...   11.12.2016, 10:45
- - Костян челябинский   УЗО и автоматы ИЭК вполне нормальные за свои деньг...   11.12.2016, 12:23
|- - ЛЕША   Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2016, 16...   11.12.2016, 12:35
- - Костян челябинский   ЛЕША, год назад, как раз тоже под новый год сдава...   11.12.2016, 12:51
- - Aidar Haiatov   Спасибо! Тогда поставлю IEK ) Цена совсем друг...   11.12.2016, 13:08
|- - off.open   Цитата(Aidar Haiatov @ 11.12.2016, 13:08)...   12.12.2016, 11:18
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 11.12.2016, 14:08)...   12.12.2016, 12:34
- - Aidar Haiatov   Очень люблю русский язык, и часто пользуюсь ЕЮ о...   12.12.2016, 12:27
|- - off.open   Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 12:27)...   12.12.2016, 15:05
- - Aidar Haiatov   ДА, мысль донесли! А почему я не могу его пост...   12.12.2016, 13:48
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 14:48)...   12.12.2016, 19:17
|- - off.open   Цитата(Ulij @ 12.12.2016, 19:17) А я не п...   12.12.2016, 19:52
- - Aidar Haiatov   Там +1 розетка. Стиралка + какой нить выпрямитель ...   12.12.2016, 15:46
- - Костян челябинский   Aidar Haiatov, вы всерьез считаете, что при16.000 ...   12.12.2016, 17:21
- - Aidar Haiatov   Понял про стиралку) 16 значит! Сразу задам во...   12.12.2016, 21:56
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 21:56)...   13.12.2016, 8:41
- - Aidar Haiatov   Четкая схема! Тоже планирую такую нарисовать (...   13.12.2016, 13:37
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 13.12.2016, 13:37)...   13.12.2016, 16:36
- - Aidar Haiatov   Будете пинать, но на 36 ))) ну планирую его в шкаф...   14.12.2016, 8:27
- - Ulij   1. Да никого не слушайте, если вам надо щиток на 3...   14.12.2016, 19:43
- - Aidar Haiatov   Я из Казани) Да, тоже хочется сделать все грамотно...   15.12.2016, 8:24
- - Ulij   Да, можно одинаковым номиналом оба автомата. РН-10...   16.12.2016, 20:03
- - Aidar Haiatov   РН-106! Заказал на Юлмарте - 1900 всего у них ...   17.12.2016, 10:41
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 17.12.2016, 10:41)...   17.12.2016, 14:35
|- - Aidar Haiatov   Да, вот и думаю наверно не стоит из за этого покуп...   17.12.2016, 22:08
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 17.12.2016, 23:08)...   18.12.2016, 11:29
- - Фадик   Да, моножилу обжимать,для чего? Ваще не понимаю пл...   17.12.2016, 15:39
- - ЛЕША   Да и многопроволочную жилу при нынешних автоматах ...   17.12.2016, 15:46
- - 17   Почему? А моножилу обжимать конечно же бред, согла...   17.12.2016, 16:19
|- - ЛЕША   Цитата(17 @ 17.12.2016, 20:19) Почему? ГО...   17.12.2016, 16:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 16:38) ... Начи...   17.12.2016, 16:57
|- - ЛЕША   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 20...   17.12.2016, 17:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 17:04) Ага, а к...   17.12.2016, 20:20
- - 17   Мы сейчас говорим про квартирный щиток и про присо...   17.12.2016, 17:29
|- - ЛЕША   Цитата(17 @ 17.12.2016, 21:29) Мы сейчас ...   17.12.2016, 17:31
|- - Фадик   Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 17:31) Простите...   17.12.2016, 18:19
- - 17   Не очень пойму кто про что говорит. По моему все п...   17.12.2016, 20:28
|- - Ulij   Цитата(17 @ 17.12.2016, 21:28) Не очень п...   17.12.2016, 20:32
- - 17   Чот я вагами очкую.   17.12.2016, 22:16
- - Костян челябинский   Ulij, врете. Кабель из хорошей чистой меди реально...   18.12.2016, 15:21
|- - Ulij   Цитата(Костян челябинский @ 18.12.2016, 16...   18.12.2016, 17:34
|- - Фадик   Цитата(Костян челябинский @ 18.12.2016, 15...   18.12.2016, 17:46
- - Ulij   Я не придерживаюсь ортодоксального мнения насчет к...   18.12.2016, 19:27
- - Костян челябинский   ПУНПом работают колхозники, а не профессиональные ...   19.12.2016, 6:04
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2016, 6...   20.12.2016, 9:54
- - Aidar Haiatov   Нравится сама идея Вагов - но вроде же как люди ис...   20.12.2016, 8:32
|- - Ulij   Цитата(Aidar Haiatov @ 20.12.2016, 9:32) ...   21.12.2016, 11:58
- - Костян челябинский   Спасибо, дружище Сочувствующий   20.12.2016, 12:44
- - Aidar Haiatov   Меня уже как то настроили на 45-50р Сдается дом в...   22.12.2016, 15:45
- - Ulij   раз на 45-50 настроили, то приглядитесь к ВВГнг-LS   24.12.2016, 16:36
- - Aidar Haiatov   Сегодня хотел посоветоваться в магазине, но продав...   24.12.2016, 18:33
|- - Костян челябинский   Цитата(Aidar Haiatov @ 24.12.2016, 20:33)...   24.12.2016, 19:19
- - Aidar Haiatov   раскидали меня))) я одной узо хочу защитить 3 лини...   24.12.2016, 19:23
- - Олега   имх. Либо по номиналу "АВ для всего кроме хол...   24.12.2016, 19:38
- - Aidar Haiatov   Олега, спасибо, за ответ, тогда лучше наверно объе...   25.12.2016, 10:23