Добрый день !

В данном случае надо применять схему а или б ?

Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.

схема а что-ли тогда , если я собираюсь его подключать к сети 220 ?

Сообщение отредактировал Rafa_91 - 11.12.2016, 13:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 11.12.2016, 17:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Если доступны все 6 концов обмоток, то лучше схема а), емкость конденсаторов при этом меньше. Если звезда собрана внутри, то можно и по схеме б), но при этом потери мощности будут больше.