![]() электродвигатели , горят обмотки двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() электродвигатели , горят обмотки двигателей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2016 Пользователь №: 50703 ![]() |
Привет всем! Помогите найти причину выхода из строя обмоток двигателей.На производстве 8 станков с асинхронными трехфазными двигателями.Станки работают практически 7/24,минус обеды,перекуры.Двигатели мощностью 11квт,подключение звездой.Из защиты 3-х фазные автоматы 40 А,пускатели КМИ 23210 32А,электротепловые реле РТИ 1322 23-35 А.Последние полгода стали гореть обмотки или пробивать на корпус,срок службы двигателя после замены 2-3 месяца,раньше (в течение пары лет) такого не было.Летом появились "соседи",несколько упало напряжение,в силовом щите 218-215 вольт на фазе.К станкам приходит 211-208 на фазе,на дальние станки 205-202 вольта.Может ли небольшое снижение напряжения быть причиной выхода из строя двигателей или какая-то другая причина.Помогите разобраться в чем дело.
Двигатели:АДМ132М4 1081, АИР132М4 11кВт/1500об. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата странные токи как для 11 кВт двигателя Ну может просто недогружен. У нас дымосос с 55кВт движком потребляет 26А, и ничего, работает уж сколько лет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |