Добрый день, хотелось бы узнать у грамотных людей, что происходит в госэкспертизе:
1. В жилом доме на ОДИН ввод, требуют заложить FRLS на освещение лестничной клетки и светильник с БАП?? ну светильник могу понять как то, но кабель??? ссылки на СП6.13130.2013 - но, это к новому строительству, а у нас капремонт!! дома дышат на ладан их надо сносить, а не ремонтировать. 2. Далее в ЩИТЕ КВАРТИРНОМ, это в частной собственности, после аппарата учёта (счётчик) поставить УЗО 25А, ток утечки 30мА????????????? и ссылаются на требования ФКР. 3. Непосредственно мадам Каткина О. В. предъявила замечание на тему: на смехах гр. МТС, ТВ, видеонабл, домофон либо перенести на панель домовой нагрузки!!!!! либо оставить на панели ЩАП, но убрать УЗО!!!! или вышли какое то новые правила а я не вкурсе? На мой вопрос был дан ответ - узо не ставится если есть щап? тоесть ЩАп защищает от КЗ и утечки тока??? что то я не поняла. Все замечания у меня имеются (ксерокопии) К кому мне обраться по данному вопросу? и извечный вопрос что делать? заранее спс |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. FRLS используется дл защиты по первой категории. СП 31-110-2003. К ней относятся Пожарные насосы, подпоры воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация, лифты, авар. освещение, огни светового огражд. и ИТП. На два ввода устанавливается ЩАП или АВАР и от панели ЩАП идут кабели для первой категории. ИЛИ что изменилось в этой жизни??
2. Да, лестница это путь эвакуации, со светильниками я согласна, но с кабелем нет, т. к. обычный LS прокладывается в стальной трубе в штрабном канале (в стене). 3. про снос дома это лирика)))))))))) мне все равно снесут их или нет, новое жилье такое, что лучше жить в сарае б/у. 4. гр. МТС московская телефонная сеть , Телевидение усилитель, видеонабл, домофон, от отдельных групп соответственно, но я как проэктировщик закладываю под них розетки, и розетки идет через узо, если дом на 1 ввод то это обще домовая панель, если на два ввода то эти группы идут по первой категории - всегда!!!! кроме розетки ОЗДС. 5. УЗО ставится на розетки всегда, требование ПУЭ, или я ошибаюсь? 6. УЗО в квартирном щите на ток утечки 30мА это бред, как минимум 100. и это если в доме нет контура заземления в квартире зануление. А по новому проекту есть очаг, на освещение 10А и на розетки 16А, 30мА, счетчик и вводной автомат 25А все |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. FRLS используется дл защиты по первой категории. СП 31-110-2003. К ней относятся Пожарные насосы, подпоры воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация, лифты, авар. освещение, огни светового огражд. и ИТП. На два ввода устанавливается ЩАП или АВАР и от панели ЩАП идут кабели для первой категории. ИЛИ что изменилось в этой жизни?? Проспали немного. Нынче отдельно панель для 1 категории и панель СППЗ (к ней и от нее FRLS). АВР может быть общим (к данному случаю, с питанием по 3 категории надежности ЭС, не относится). 2. Да, лестница это путь эвакуации, со светильниками я согласна, но с кабелем нет, т. к. обычный LS прокладывается в стальной трубе в штрабном канале (в стене). Стальная труба в штрабе теперь редкость, да и не нужна в принципе. Для штрабы не то что ПВХ, а и ПНД законна. А попробовав водогазопровод с фитингами заложить в штрабы (своими ручками) моментально пропишете в проекте FRLS. ![]() И что, прям из стены стальной трубой выходите из стены, и заходите в светильник ? А как в щитках, в ГРЩ ?.. ссылки на СП6.13130.2013 - но, это к новому строительству, а у нас капремонт!! (СП6) 1. Область применения "Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений". Капитального ремонта без реконструкции не может быть, хотя по определению это "замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения". Все системы (тип заземления, распределения ЭЭ, ППЗ, молниезащита, СКУД...) выполняются с нуля. Это не текущий ремонт. Вы изменяете параметры объекта. Скорее всего Заказчиком проекта является некая НКО типа "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". В Питере такой фонд руководствуется "Методическими рекомендациями по формированию требований к применяемым техническим решениям, технологиям и материалам.." (Приложение к распоряжению Жилищного комитета от 16.02.2015 N 105-р) и "Перечнем нормативно-технической документации, учитываемой при организации, проведении и строительном контроле капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", в котором конкретно указан 123-ФЗ. Ну а СП6.13130.2013 в перечне к нему. 3. Непосредственно мадам Каткина О. В. предъявила замечание на тему: на смехах гр. МТС, ТВ, видеонабл, домофон либо перенести на панель домовой нагрузки!!!!! либо оставить на панели ЩАП Нельзя оставлять на противопожарной панели. В Питерской ГЭ придерживаются письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России за подписью Хасанова. 2. Далее в ЩИТЕ КВАРТИРНОМ, это в частной собственности, после аппарата учёта (счётчик) поставить УЗО 25А, ток утечки 30мА????????????? и ссылаются на требования ФКР. Раз ссылаются, то видимо требование есть в задании на проектирование. Вы его должны были видеть. И возникшие вопросы порешать в рабочем порядке с ФКР (через ГИПа). А неопротестованные требования Заказчика - святое для проектировщика. 5. УЗО ставится на розетки всегда, требование ПУЭ, или я ошибаюсь? Может проЭктировщик самостоятельно в ПУЭ заглянет, освежит память? Ctrl+А и забить "30 мА" не велик труд. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |