Замечания Московской Экспертизы , Вопросы и недоумения по поводу замечаний

Гость_Гость_Наталия_*_*
сообщение 9.12.2016, 9:06
Сообщение #1





Гости






Добрый день, хотелось бы узнать у грамотных людей, что происходит в госэкспертизе:
1. В жилом доме на ОДИН ввод, требуют заложить FRLS на освещение лестничной клетки и светильник с БАП?? ну светильник могу понять как то, но кабель??? ссылки на СП6.13130.2013 - но, это к новому строительству, а у нас капремонт!! дома дышат на ладан их надо сносить, а не ремонтировать.
2. Далее в ЩИТЕ КВАРТИРНОМ, это в частной собственности, после аппарата учёта (счётчик) поставить УЗО 25А, ток утечки 30мА????????????? и ссылаются на требования ФКР.
3. Непосредственно мадам Каткина О. В. предъявила замечание на тему: на смехах гр. МТС, ТВ, видеонабл, домофон либо перенести на панель домовой нагрузки!!!!! либо оставить на панели ЩАП, но убрать УЗО!!!! или вышли какое то новые правила а я не вкурсе? На мой вопрос был дан ответ - узо не ставится если есть щап? тоесть ЩАп защищает от КЗ и утечки тока??? что то я не поняла.
Все замечания у меня имеются (ксерокопии)
К кому мне обраться по данному вопросу? и извечный вопрос что делать?
заранее спс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 9.12.2016, 11:37
Сообщение #2





Гости






1. FRLS используется дл защиты по первой категории. СП 31-110-2003. К ней относятся Пожарные насосы, подпоры воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация, лифты, авар. освещение, огни светового огражд. и ИТП. На два ввода устанавливается ЩАП или АВАР и от панели ЩАП идут кабели для первой категории. ИЛИ что изменилось в этой жизни??
2. Да, лестница это путь эвакуации, со светильниками я согласна, но с кабелем нет, т. к. обычный LS прокладывается в стальной трубе в штрабном канале (в стене).
3. про снос дома это лирика)))))))))) мне все равно снесут их или нет, новое жилье такое, что лучше жить в сарае б/у.
4. гр. МТС московская телефонная сеть , Телевидение усилитель, видеонабл, домофон, от отдельных групп соответственно, но я как проэктировщик закладываю под них розетки, и розетки идет через узо, если дом на 1 ввод то это обще домовая панель, если на два ввода то эти группы идут по первой категории - всегда!!!! кроме розетки ОЗДС.
5. УЗО ставится на розетки всегда, требование ПУЭ, или я ошибаюсь?
6. УЗО в квартирном щите на ток утечки 30мА это бред, как минимум 100. и это если в доме нет контура заземления в квартире зануление. А по новому проекту есть очаг, на освещение 10А и на розетки 16А, 30мА, счетчик и вводной автомат 25А все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.12.2016, 15:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 9.12.2016, 11:37) *
1. FRLS используется дл защиты по первой категории. СП 31-110-2003. К ней относятся Пожарные насосы, подпоры воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация, лифты, авар. освещение, огни светового огражд. и ИТП. На два ввода устанавливается ЩАП или АВАР и от панели ЩАП идут кабели для первой категории. ИЛИ что изменилось в этой жизни??

Проспали немного. Нынче отдельно панель для 1 категории и панель СППЗ (к ней и от нее FRLS). АВР может быть общим (к данному случаю, с питанием по 3 категории надежности ЭС, не относится).

Цитата(Гость @ 9.12.2016, 11:37) *
2. Да, лестница это путь эвакуации, со светильниками я согласна, но с кабелем нет, т. к. обычный LS прокладывается в стальной трубе в штрабном канале (в стене).

Стальная труба в штрабе теперь редкость, да и не нужна в принципе. Для штрабы не то что ПВХ, а и ПНД законна. А попробовав водогазопровод с фитингами заложить в штрабы (своими ручками) моментально пропишете в проекте FRLS.
И что, прям из стены стальной трубой выходите из стены, и заходите в светильник ? А как в щитках, в ГРЩ ?..

Цитата(Гость_Наталия_* @ 9.12.2016, 9:06) *
ссылки на СП6.13130.2013 - но, это к новому строительству, а у нас капремонт!!

(СП6) 1. Область применения
"Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений".
Капитального ремонта без реконструкции не может быть, хотя по определению это "замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения". Все системы (тип заземления, распределения ЭЭ, ППЗ, молниезащита, СКУД...) выполняются с нуля. Это не текущий ремонт. Вы изменяете параметры объекта.
Скорее всего Заказчиком проекта является некая НКО типа "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". В Питере такой фонд руководствуется "Методическими рекомендациями по формированию требований к применяемым техническим решениям, технологиям и материалам.." (Приложение к распоряжению Жилищного комитета от 16.02.2015 N 105-р) и "Перечнем нормативно-технической документации, учитываемой при организации, проведении и строительном контроле капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", в котором конкретно указан 123-ФЗ. Ну а СП6.13130.2013 в перечне к нему.

Цитата(Гость_Наталия_* @ 9.12.2016, 9:06) *
3. Непосредственно мадам Каткина О. В. предъявила замечание на тему: на смехах гр. МТС, ТВ, видеонабл, домофон либо перенести на панель домовой нагрузки!!!!! либо оставить на панели ЩАП

Нельзя оставлять на противопожарной панели. В Питерской ГЭ придерживаются письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России за подписью Хасанова.

Цитата(Гость_Наталия_* @ 9.12.2016, 9:06) *
2. Далее в ЩИТЕ КВАРТИРНОМ, это в частной собственности, после аппарата учёта (счётчик) поставить УЗО 25А, ток утечки 30мА????????????? и ссылаются на требования ФКР.

Раз ссылаются, то видимо требование есть в задании на проектирование. Вы его должны были видеть. И возникшие вопросы порешать в рабочем порядке с ФКР (через ГИПа). А неопротестованные требования Заказчика - святое для проектировщика.

Цитата(Гость @ 9.12.2016, 11:37) *
5. УЗО ставится на розетки всегда, требование ПУЭ, или я ошибаюсь?

Может проЭктировщик самостоятельно в ПУЭ заглянет, освежит память? Ctrl+А и забить "30 мА" не велик труд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения