Чередование фаз на АВР , выдаёт ошибку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чередование фаз на АВР , выдаёт ошибку |
9.12.2016, 11:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Добрый день!
Приходит в щитовую 2 КЛ на АВР (0,4кВ). На основном вводе произошла авария(пробой кабеля). АВР переключилась на "резерв". Кабели спаяли. Подают напряжение- АВР не переключает на "основной" ввод. Реле контроля сигнализирует, что "неисправность чередования фаз". Взял вольтметр, померил А-А1, В-В1, С-С1 ну и остальное- всё соответствует. В чём может быть причина? АВР на мотор-автоматах АВВ, с многофункциональным реле контроля. |
|
|
![]() |
9.12.2016, 12:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли?
ну и остальное- всё соответствует. что остальное? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Дим Чередование фаз на АВР 9.12.2016, 11:57
Гость Цитата(Дим @ 9.12.2016, 11:57) с многофун... 9.12.2016, 12:30
Дим Да, я уже обчитался( Звонил в АВВ- сказали: раз си... 9.12.2016, 12:42
с2н5он плюс это дополнение к предыдущему посту
перезапуск... 9.12.2016, 12:44
Дим Никаких кнопок перезапуска нет. Есть переключалка-... 9.12.2016, 12:57
Null Неисправность реле уже не рассматриваете? 9.12.2016, 14:37
Дим Цитата(Null @ 9.12.2016, 14:37) Неисправн... 9.12.2016, 16:26
Null Чередование фаз на самих реле проверяли или на вво... 9.12.2016, 18:06![]() ![]() ![]() |
|