Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт |
3.12.2016, 17:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 |
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Ситуация такая: моя девушка, пожаловалась, что её бьёт током от крана (от струи воды из крана) в ванной. В ванной стоит бойлер (накопительный водонагреватель) POLARIS OMEGA 50V. Он подсоединён пластиковыми трубами. Я замерил мультиметром напряжение между краном и батареей - получилось 200 вольт. Причём если бойлер выключить (или он не в режиме нагрева) это напряжение равно нулю. УЗО не срабатывало - потому что в розетке нет земли, видимо. Я подумал, что тен бойлера коротит на корпус, снял его и вытащил этот самый тен. Погуглив, как проверяются тены я его проверил согласно рекомендациям. Мультиметр не показывает закоротки между клеммами и корпусом. Тен имеет два нагревателльных элемента. Первый - 1,9 МОм между клеммой и корпусом, 75 Ом между клеммами. Второй - 1,99 МОм между клеммой и корпусом и 40 Ом между клеммами. К сожалению, мне не удалось найти допустимое сопротивление изоляции тенов водонагревателя, но, мне кажется, что оно (сопротивление изоляции) находится в допустимом значении. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
|
|
|
![]() |
4.12.2016, 12:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3976 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2016, 12:33 |
|
|
4.12.2016, 12:52
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 |
соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била. А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления я (ну, или сосед), при касании батареи получит заряд бодрости, а то и умрёт от поражения электрическим током. Припоминается у нас один случай, когда ребёнка от крана током убило, но там правда сосед электричество воровал. Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? |
|
|
4.12.2016, 13:42
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления Сработает УЗОЦитата Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? Интересно, как вы это собрались делать... соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била. А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.12.2016, 16:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 |
Сработает УЗО Интересно, как вы это собрались делать... А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления 1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. 3. У нас 99% домов без заземления. |
|
|
4.12.2016, 17:22
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали Цитата 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. в МЖД такое не приемлемо Цитата 3. У нас 99% домов без заземления. в курсе PC дом панель/кирпич? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.12.2016, 17:33
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 |
не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали в МЖД такое не приемлемо в курсе PC дом панель/кирпич? 1. Не знаю, что такое "электроас". Читал отзывы о данном бойлере, где писали, что тен шьёт и УЗО не срабатывает по причине отсутствия земли. 2. Что такое МЖД? 3. Печально, но факт. 4. Дом из белого кирпича (не, ну а что, вдруг важно). Сообщение отредактировал ReSt0R - 4.12.2016, 17:34 |
|
|
4.12.2016, 19:38
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3976 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
по причине отсутствия земли. У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО. Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать. |
|
|
5.12.2016, 8:25
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 |
У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО. Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать. Прошу прощения, что сразу не уточнил - родное УЗО бойлера, вмонтированное в провод питания. В электрощитке нет никаких УЗО, только автоматы. |
|
|
ReSt0R Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт 3.12.2016, 17:22
Ixtim Цитата(ReSt0R @ 3.12.2016, 17:22) ...Подс... 3.12.2016, 17:31
ReSt0R Цитата(Ixtim @ 3.12.2016, 8:31) дело в то... 3.12.2016, 17:44
protector Сопротивление, конечно, мегометром меряется, а не ... 3.12.2016, 17:39
ReSt0R Цитата(protector @ 3.12.2016, 8:39) Сопро... 3.12.2016, 17:50
rosck У мультиметра напряжение низкое не более 9 вольт. ... 3.12.2016, 17:44
ReSt0R Цитата(rosck @ 3.12.2016, 8:44) У мультим... 3.12.2016, 17:54
rosck Цитата(ReSt0R @ 3.12.2016, 18:54) Кстати,... 3.12.2016, 18:01
ReSt0R Цитата(rosck @ 3.12.2016, 9:01) Можно. Но... 3.12.2016, 18:36
rosck Цитата(ReSt0R @ 3.12.2016, 18:36) P.S. Но... 3.12.2016, 19:12

ReSt0R Цитата(rosck @ 3.12.2016, 10:12) Н
При пр... 3.12.2016, 20:46
protector Цитата(ReSt0R @ 3.12.2016, 18:36) Первый ... 3.12.2016, 22:05
ReSt0R Цитата(protector @ 3.12.2016, 13:05) Како... 4.12.2016, 12:03
Ixtim и "на горячую" проверить надо - бывает т... 3.12.2016, 17:50
haramamburu ReSt0R, Если дома заземления нет, то напряжение на... 3.12.2016, 21:15
ReSt0R Цитата(haramamburu @ 3.12.2016, 12:15) Re... 4.12.2016, 11:35
haramamburu Цитата(ReSt0R @ 4.12.2016, 11:35) К сожал... 4.12.2016, 11:42
просто Гоша ЦитатаТеперь я умею ...Молодец! Но не забывай,... 4.12.2016, 8:05
Dimka1 Цитата(ReSt0R @ 4.12.2016, 12:52) А если ... 4.12.2016, 13:35
haramamburu Цитата(ReSt0R @ 5.12.2016, 8:25) Прошу пр... 5.12.2016, 10:32
haramamburu ReSt0R,
1. сработает, когда тело коснется тена, и... 4.12.2016, 17:44
uvk2 ЦитатаУ вас батареи, газовые трубы, арматура в дом... 4.12.2016, 20:01![]() ![]() ![]() |
|