![]() Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Ситуация такая: моя девушка, пожаловалась, что её бьёт током от крана (от струи воды из крана) в ванной. В ванной стоит бойлер (накопительный водонагреватель) POLARIS OMEGA 50V. Он подсоединён пластиковыми трубами. Я замерил мультиметром напряжение между краном и батареей - получилось 200 вольт. Причём если бойлер выключить (или он не в режиме нагрева) это напряжение равно нулю. УЗО не срабатывало - потому что в розетке нет земли, видимо. Я подумал, что тен бойлера коротит на корпус, снял его и вытащил этот самый тен. Погуглив, как проверяются тены я его проверил согласно рекомендациям. Мультиметр не показывает закоротки между клеммами и корпусом. Тен имеет два нагревателльных элемента. Первый - 1,9 МОм между клеммой и корпусом, 75 Ом между клеммами. Второй - 1,99 МОм между клеммой и корпусом и 40 Ом между клеммами. К сожалению, мне не удалось найти допустимое сопротивление изоляции тенов водонагревателя, но, мне кажется, что оно (сопротивление изоляции) находится в допустимом значении. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2016, 12:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 ![]() |
соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била. А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления я (ну, или сосед), при касании батареи получит заряд бодрости, а то и умрёт от поражения электрическим током. Припоминается у нас один случай, когда ребёнка от крана током убило, но там правда сосед электричество воровал. Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления Сработает УЗОЦитата Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? Интересно, как вы это собрались делать... соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била. А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 ![]() |
Сработает УЗО Интересно, как вы это собрались делать... А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления ![]() 1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. 3. У нас 99% домов без заземления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали ![]() Цитата 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. в МЖД такое не приемлемо Цитата 3. У нас 99% домов без заземления. в курсе ![]() PC дом панель/кирпич? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 ![]() |
не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали ![]() в МЖД такое не приемлемо в курсе ![]() PC дом панель/кирпич? 1. Не знаю, что такое "электроас". Читал отзывы о данном бойлере, где писали, что тен шьёт и УЗО не срабатывает по причине отсутствия земли. 2. Что такое МЖД? 3. Печально, но факт. 4. Дом из белого кирпича (не, ну а что, вдруг важно). Сообщение отредактировал ReSt0R - 4.12.2016, 17:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
по причине отсутствия земли. У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО. Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |