В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ

*_Garik_*
сообщение 31.1.2008, 1:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Ситуация такая, ПС на 2 тр-ра Т-1 35/10, Т-2 110/35/10. Нормальная схема питания Т-2 в работе Т-1 в резерве. При ремонте Т-2, Т-1 вводили в работу. Так было всегда, но теперь, на празники из-за возрозшей нагрузки включили в работу и Т-1 и Т-2 (каждый на свою СШ), счетчик гл. ввода Т-2 (10кВ) начал идти в другую сторону+фидера II СШ. Напряжение между фаза А ТН-1 и фаза А ТН-2 = 200В и воообще ТНны нереально было сфазовать.
Насколько мне обяснили это из-за силовых тр-ров.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
*_Garik_*
сообщение 2.2.2008, 19:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Чуточку теории: книжка в формате djvu, 1MB

А ссылочка нечитаеться icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif

Цитата
Теоретически, 200 В может появиться при сдвиге напряжения 180° между НН обмотками ТН:


но из-за чего происходит сдвиг? Ведь по высокой силовые трансформаторы сфазованы.
Или сдвиг происходит на каждой обмотке трансформатора на 90 град. icon_question.gif Моя догатка справедлива?


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.2.2008, 19:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(*_Garik_* @ 2.2.2008, 20:20) *
А ссылочка нечитаеться icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif

Только что попробовал. Читается. Но мееееедленно... icon_biggrin.gif

Цитата
но из-за чего происходит сдвиг? Ведь по высокой силовые трансформаторы сфазованы.
Или сдвиг происходит на каждой обмотке трансформатора на 90 град. icon_question.gif Моя догатка справедлива?


Я говорил про измерительные трансформаторы напряжения. Такая байда (200 В между фазами А) может, к примеру, получиться, если ТН однофазные, включены по схеме "неполная звезда", фаза В заземлена, а концы обмоток у ТН-1 и у ТН-2 перефазированы друг по отношению к другу (180°). А силовые, как я понимаю, сфазированы правильно (раз инструкция разрешает кратковременную работу в параллель).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 6:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены