В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ |
31.1.2008, 1:19
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Ситуация такая, ПС на 2 тр-ра Т-1 35/10, Т-2 110/35/10. Нормальная схема питания Т-2 в работе Т-1 в резерве. При ремонте Т-2, Т-1 вводили в работу. Так было всегда, но теперь, на празники из-за возрозшей нагрузки включили в работу и Т-1 и Т-2 (каждый на свою СШ), счетчик гл. ввода Т-2 (10кВ) начал идти в другую сторону+фидера II СШ. Напряжение между фаза А ТН-1 и фаза А ТН-2 = 200В и воообще ТНны нереально было сфазовать.
Насколько мне обяснили это из-за силовых тр-ров. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
![]() |
2.2.2008, 16:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Группы соединения силовых транформаторов какие? Т-1 Y/Y/Д-0-11? Т-2: Y/Д-11? Силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 сфазированы ли по 10 кВ (т.е допускается ли кратковременное включение их на параллельную работу)? Да групы соединения трансформаторов такие. По инструкции позволяеться кратковременное включение их на параллельную работу, но из диспетчеров все знают на практике что это делать нельзя. Были релейщики последовательность фаз нормальная (А-В-С) и там и там. Схема цепей напряжения правильная, стоял рядом когда прозвонку делали, видел все собственными глазами. По поводу здвига фаз из-за груп соединения на силовых трансформаторах чем это пояснить? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
*_Garik_* В обратную сторону 31.1.2008, 1:19
Гость Ринат К. Где то эти два тр-ра засекционированы, по 10 кВ ил... 31.1.2008, 7:42
Oleg_n Цитата(*_Garik_* @ 31.1.2008, 1:19) включ... 31.1.2008, 9:48
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 31.1.2008, 2:19) Напря... 31.1.2008, 10:21
*_Garik_* ЦитатаГде то эти два тр-ра засекционированы, по 10... 31.1.2008, 15:23
Oleg_n Давайте еще раз.
1. Нормальная схема: Т-2 в работе... 31.1.2008, 15:43
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 2.2.2008, 17:42) По по... 2.2.2008, 17:19
*_Garik_* ЦитатаЧуточку теории: книжка в формате djvu, 1MB
... 2.2.2008, 19:20
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 2.2.2008, 20:20) А ссы... 2.2.2008, 19:57
dimbas В любом случае если объединения тр-ров нет счетчик... 5.2.2008, 4:57
Roman_D Цитата(dimbas @ 5.2.2008, 5:57) У когот о... 6.2.2008, 18:22![]() ![]() ![]() |
|