Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчёт уставок Бастион МПЗ-02 , Помогите рассчитать

ostap80
сообщение 30.11.2016, 22:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 31004



Здравствуйте! Помогите рассчитать уставки для обеспечения защиты кабельной линии 120 мм2, протяженностью 900 м, питающей от тп 35/6 кВ котельную, ток по высокой стороне 25-30А, микропроцессорное устройство Бастион МПЗ-02, вакуумные выключатели bb tel на 1000А, трансформаторы тока 100/5. С чего начинать расчёт? С токов кз? Как это правильно сделать и что потом? В МПЗ-02 можно в строке МТЗ выбрать максимум 16А, а у нас 30А, менять коэффициент трансформации в устройстве? Спасибо!

Сообщение отредактировал ostap80 - 1.12.2016, 18:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2016, 6:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



1) мощность тр-ра 6/0,4 кВ -?
2) неплохо бы узнать в электроснабжающей организации ток КЗ по 6 кВ, хотя бы примерно, и уставки РЗА на питающей Вашу ТП линии
3) Какой АВ-0,4 стоит на КЛ-0,4 кВ?
4) кроме котельной, от ТП есть другая нагрузка?

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2016, 6:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ostap80
сообщение 1.12.2016, 18:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 31004



Денис, спасибо что откликнулись! Вот то, что есть сейчас:
1) мощность тр-ра 35/6 кВ - 1800кВА
2) ток КЗ по 35 кВ и уставки РЗА на питающей нашу ТП линии сейчас не могу сказать, если нужно уточню
3) на КЛ-6 кВ стоит на тп 35/6 вакуумный выключатель на 1000А, а на другом конце линии 6 кВ стоит разъединитель и питается тр-р 1000 кВА 6/0,4
4) кроме котельной, от ТП 35/6 нагрузка есть, порядка 25А по высокой стороне

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены