Расчёт уставок Бастион МПЗ-02 , Помогите рассчитать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт уставок Бастион МПЗ-02 , Помогите рассчитать |
30.11.2016, 22:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 31004 |
Здравствуйте! Помогите рассчитать уставки для обеспечения защиты кабельной линии 120 мм2, протяженностью 900 м, питающей от тп 35/6 кВ котельную, ток по высокой стороне 25-30А, микропроцессорное устройство Бастион МПЗ-02, вакуумные выключатели bb tel на 1000А, трансформаторы тока 100/5. С чего начинать расчёт? С токов кз? Как это правильно сделать и что потом? В МПЗ-02 можно в строке МТЗ выбрать максимум 16А, а у нас 30А, менять коэффициент трансформации в устройстве? Спасибо!
Сообщение отредактировал ostap80 - 1.12.2016, 18:40 |
|
|
![]() |
1.12.2016, 6:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1) мощность тр-ра 6/0,4 кВ -?
2) неплохо бы узнать в электроснабжающей организации ток КЗ по 6 кВ, хотя бы примерно, и уставки РЗА на питающей Вашу ТП линии 3) Какой АВ-0,4 стоит на КЛ-0,4 кВ? 4) кроме котельной, от ТП есть другая нагрузка? Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2016, 6:09 |
|
|
1.12.2016, 18:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 31004 |
Денис, спасибо что откликнулись! Вот то, что есть сейчас:
1) мощность тр-ра 35/6 кВ - 1800кВА 2) ток КЗ по 35 кВ и уставки РЗА на питающей нашу ТП линии сейчас не могу сказать, если нужно уточню 3) на КЛ-6 кВ стоит на тп 35/6 вакуумный выключатель на 1000А, а на другом конце линии 6 кВ стоит разъединитель и питается тр-р 1000 кВА 6/0,4 4) кроме котельной, от ТП 35/6 нагрузка есть, порядка 25А по высокой стороне |
|
|
ostap80 Расчёт уставок Бастион МПЗ-02 30.11.2016, 22:33
Сунцов Денис Нужна мощность тр-ра не питающей ПС 35/6, а КТП к... 2.12.2016, 6:18
ostap80 Денис, в котельной КТП 1000кВА, 2 штуки взаимнорез... 2.12.2016, 22:18
Сунцов Денис Номинальный ток тр-ра= 1000/6,3/1,73=92 А
Iмтз=Iн/... 3.12.2016, 6:10
ostap80 Спасибо большое Денис! А не подскажите методик... 3.12.2016, 17:48![]() ![]() ![]() |
|