![]() Просверливание проводки. , Что теперь делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Просверливание проводки. , Что теперь делать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Может показаться смешным, но это так. Случайно просверлили проводку.
Задели провода на освещение, кухонные розетки для электроплиты и пр. Вскрыли штробу в месте просверливания.. Сейчас проводники для освещения замкнуты через клеммник, на плиту и пр. - через скрутки, которые заштукатуривать бы не очень хотелось... 1) Менять проводку от розеток для эл. плиты и пр. до коробки, заштукатурив при этом клеммник? 2) Нежелательно заштукатуривать клеммник? 3) Другие варианты? P.S. Ясно что так как сейчас оставлять нельзя. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сделайте надрез в донной или боковой части коробки, запрвьте целые провода.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 10:40 |
|
![]() |